编辑: 星野哀 2019-07-07

2 1.2 0.75 0.5 0.3 0.27 0.18 0.12 0.111 0.085 0.05 额定行程(mm)

16 25

40 60 执行机构推力N

2000 3000

5000、6500

6500、10000 固有流量特性 线性工作温度范围(℃) 常温型 -20~200 散热型-40~450 主要性能指标(表4) 序号 项目性能指标

1 基本误差(%) +2.5

2 回差(%) 2.0

3 死区(%) 3.0

5 额定行程偏差(%) 实测行程等于或大于额定行程

6 允许泄漏 量L/h 单座、三通调节阀 Ⅳ级(JB/T 7387-1994) 套筒调节阀 III 级(JB/T 7387-1994) 软密封调节阀 Ⅵ级(JB/T 7387-1994)

7 额定流量系数偏差(%) +10

8 固有流量特性偏差 符合 IEC534-1 和GB/T4213 中规定的斜率偏差要求

五、安装维护 -

5 -

5

1、 电动调节阀(一下简称为阀)安装位置,距离地面要有适当的高度,阀的上面和下面都有一定的空间,以便于阀的拆装、调试和修理.

2、 避免由于安装不慎,给阀带来附加应力,如管道与阀不同心或是法兰面不平行,阀的自重,周围振动,介质温度和环境温度变化的综合作用会使法兰破裂或变形.为 避免此类事故,阀 最好安装在一段弯管上如( 图3) ,大口径的要加以支撑.

3、 阀的工作环境温度要在-30~+60℃ , 相对温度不大于95%. 因波纹薄膜和密封件等橡胶制品零件低温时硬化变脆高温时加速老化,阀 位置靠近加热炉及高温管道时对此点要加以注意.

4、 阀最好垂直正立安装,不可以倾斜及倒立安装.倾斜安装时,由于阀芯自重偏向一方,使阀芯和衬套;

阀芯与阀座间加快局部磨损.倒立安装的缺点是从填料处泄漏的介质沾污或执行机构.

5、通管道.设 置通管路( 图3)的目的是便于切换或手动操作后不停车检修阀.图

36、 阀安装到管路上时,阀体上的箭头方向与管路中流体方向相同.如果阀的公称通径与管路的公称通径不同,二者之间加一渐缩管.

7、 阀安装前要彻底清洗管路中的污物和焊渣.安装后用常温水进行试用.试运时切断阀以通管路进行.如无通管路,则保持阀在全开位置.试行中清洗管路及试验连接处的密封性.试运后,再将阀体投入运行-6-

68、 调节阀应保证贮存在周围气温在-5~+40 和相对湿度不大于90%的室内,空气中不含有能腐蚀阀的有害杂质,并应注意防尘.9. 故障、异常的辨别方法与措施 故障现象 原因 措施 有输入信号但无动作 或动作迟缓 电源没接入 接入电源 执行机构故障 检查执行机构 执行机构输出力不够 更换合适输出力的执行机构 电源电压偏低 应接入规定的电源电压 阀杆弯曲或折断 更换阀杆 阀芯与衬套卡死 维修检查,必要时更换零件 填料硬化变质 更换填料 阀泄漏量过大 密封垫片损坏 更换 阀座与阀芯密封面损坏 研磨或更换 执行机构输出力不够 更换执行机构 阀体内有异物 清除异物 阀动作不稳定有振动 执行机构输出力不够 更换执行机构 支撑不稳 加固支撑 附近有振动源 消除振动源 密封填料渗漏 填料压盖没压紧 压紧压盖 填料损坏 更换填料 阀杆损坏 更换阀杆 阀体与上阀盖 连接处渗漏 密封垫片损坏 更换密封垫 六角螺母松动 紧固六角螺母

六、型号编制说明 Z DL P --- 产品 Z 执行器大类 DL 直行程电动执行机构 P 单座调节阀 M 套筒调节阀 -

7 -

7 X 三通分流调节阀 Q 三通合流调节阀 阀结构形式补充 Q 调节切断型 V 波纹管密封型 公称压力(PN)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)