编辑: 此身滑稽 | 2019-07-07 |
4 极6极触点构成 2NO2NC 3NO1NC 4NO2NC 5NO1NC 3NO3NC 接触电阻(初始值) (注1) 100mΩ 以下 触点材料 AgSnO2(金膜镀金) 额定负载(电阻负载) 6A 250V AC、6A 30V DC 触点允许功率(电阻负载) 1,500VA AC、180W DC(30V DC 以下) 、85W DC(30V ~ 125V DC 以下) 触点允许电压 250V AC、125V DC 触点允许电流 6A 最小适用负载(注2) 5V DC・1mA(参考值) 耗电量 约0.36W 约0.5W 绝缘电阻 1,000MΩ 以上(使用 500V DC 兆欧表,与耐电压项相同的部位测定) 耐电压 触点电路与操作线圈之间 4,000V AC・1 分钟 异极触点之间
7 - 8/9 -
10 触点之间 :2,500V AC・1 分钟
7 - 8/11 -
12 触点之间 : 2,500V AC・1 分钟
9 - 10/13 -
14 触点之间 : 2,500V AC・1 分钟
11 - 12/13 -
14 触点之间 : 2,500V AC・1 分钟
3 - 4/5 -
6 触点之间 : 4,000V AC・1 分钟
3 - 4/7 -
8 触点之间 : 4,000V AC・1 分钟
5 - 6/9 -
10 触点之间 :4,000V AC・1 分钟
3 - 4/5 -
6 触点之间 : 4,000V AC・1 分钟
3 - 4/7 -
8 触点之间 : 4,000V AC・1 分钟
5 - 6/9 -
10 触点之间 : 4,000V AC・1 分钟
7 - 8/9 -
10 触点之间 : 4,000V AC・1 分钟 同极触点之间 1,500V AC・1 分钟 动作时间(at 20?C) 20ms 以内(施加额定操作电压时、不含触点振动) 吸合时间(at 20?C) (注3) 8ms 以内(施加额定操作电压时、不含触点振动、无二极管) 12ms 以内(施加额定操作电压时、不含触点振动、有二极管) 释放时间(at 20?C) 20ms 以内(施加额定操作电压时、不含触点振动、无二极管) 耐振动 误动作
10 ~ 55Hz、单振幅 0.75mm 耐久性
10 ~ 55Hz、单振幅 0.75mm 抗冲击性 误动作(半正弦波脉冲 : 11ms) 200m/s2 、DIN 导轨安装用插座时 : 150m/s2 耐久性(半正弦波脉冲 : 6ms) 1,000m/s2 电气性耐久性 250V AC・6A 电阻负载,10 万次以上(切换频率 1,200 次/小时) 30V DC・6A 电阻负载,10 万次以上(切换频率 1,200 次/小时) 250V AC・1A 电阻负载,50 万次以上(切换频率 1,800 次/小时) 30V DC・1A 电阻负载,50 万次以上(切换频率 1,800 次/小时) AC15 : 240V AC・2A 电感性负载,10 万次以上(切换频率 1,200 次/小时、cos? = 0.3) DC13 : 24V DC・1A 电感性负载,10 万次以上(切换频率 1,200 次/小时、L/R = 48ms) 机械性耐久性 1,000 万次以上(切换频率 10,800 次/小时) 使用环境温度(注4) C40 ~ +85?C(无结冰) 使用环境湿度
5 ~ 85%RH(无结露) 保存环境温度 C40 ~ +85?C 最大操作频率 1,200 次/小时(额定负载) 重量(约) 20g 23g 注1:使用 6V DC・1A 电压下降法测量.
2 : 故障率 P 水平(参考值)
3 : 吸合时间是指切断线圈电压后,至NO 触点 OFF 所需的时间.
4 :
70 ~ 85°C 条件下,触点允许电流请按 0.1A/?C 降低后再使用. ? 插座规格 型号 SF1V-4-07L SF1V-6-07L SF1V-4-61 SF1V-6-61 额定通电电流 6A 额定绝缘电压 250V AC/DC 绝缘电阻 1,000MΩ 以上 (使用 500V DC 兆欧表,与耐电压项相同的部位测定) 对应电线 0.7 ~ 1.65mm2 - 拧紧扭矩 0.5 ~ 0.8N・m - 接线螺丝形状 M3± 两用螺丝(自升式) - 端子强度 电线牵引 : 50N 以上 - 耐电压 2,500V AC・1 分钟 耐振 动 耐久 频率
10 ~ 55Hz 单振幅 0.75mm 共振 频率
10 ~ 55Hz 单振幅 0.75mm 抗冲击(耐久) 1,000m/s2 使用环境温度 (注6) C40 ~ +85?C(无结冰) 使用环境湿度
5 ~ 85%RH(无结露) 保存环境温度 C40 ~ +85?C 接线螺丝的保护 等级 IP20(手指安全型接线螺丝 型) - 重量(约) 40g 55g 9g 10g 注6:70 ~ 85?C 条件下,额定通电电流请按 0.1A/?C 降低后再使用. ?使用环境温度 10mm 间隔单独安装 密集安装 环境温度-40 ~+ 85°C (无结冰)