编辑: 芳甲窍交 2019-07-07

8 - 3.2 面板功能 图3面板功能图 类别指示灯 功能指示灯 相序指示灯 按钮 引出脚标号 数码管 -

9 - 面板功能如图

3 所示,其功能如下: 3.2.1 数码管显示窗口 ・在循环检测时显示各相电流值. ・在参数设置时显示各参数值. ・在发生或模拟故障时显示各故障代号. 3.2.2 功能指示灯 ・在循环检测时功能指示灯都关闭. ・在参数设置时相应功能指示灯点亮. ・在故障测试时相应功能指示灯闪烁. ・在故障脱扣后相应功能指示灯一直点亮. ・当所有功能指示灯全部点亮时,则是反(定)时限功能选择. 3.2.3 相序指示灯 -

10 - ・在循环检测时相序指示灯指示所测电流的相序. ・在故障时指示相应故障的相. 3.2.4 类别指示灯 ・Amp 灯点亮表示数码管显示的是电流值. ・Sec 灯点亮表示数码管显示的是时间值. ・X10 灯点亮表示数码管显示值要乘以

10 才表示实际值. 3.2.5 按钮 ・设置/存贮键:完成循环检测方式和设置状态的切换,在退出设置状 态时,如有参数修改,按该键将先存贮已改动的值,然后退出设置状态. ・复位键:在任何状态下都可对过载保护器进行复位,在脱扣状态下 只有复位键有效. ・ 、 键:在功能循环状态下,完成功能的循环切换,在参数设置 -

11 - 状态下,完成参数的大小调整. 3.2.6 功能循环的顺序如下: 循环测量->

电流整定->

过载设置->

瞬动倍数->

启动时间->

缺相时间->

相失衡时间->

错相标志->

CT 比值->

反(定)时限选择- >

故障查询->

电流整定 3.2.7 设置完毕后停止按键 20s 后,过载保护器自动返回正常界面. 3.2.8 接线端子标号 ・

97、98 为故障脱扣的常开触点,容量 380V 1A(阻性). ・

95、96 为故障脱扣的常闭触点,容量 380V 1A(阻性). ・

07、08 为过载保护器保留端子. ・X

1、Y1 为过载保护器保留端子. ・L

1、L2 为过载保护器电源输入端子. -

12 - 3.3 功能参数及含义 3.3.1 电流整定: 电流整定应整定在负荷满载时的电流值上, 或根据负载额 定电流整定.具体使用时,电流整定值以稍大于额定电流值为宜.电流整 定最大值为互感器一次电流值,最小为互感器一次电流值的十分之一. 3.3.2 过载设置 实际电流 7.2 倍于电流整定值所对应的脱扣时间,即脱扣级别.可调 范围为 1~4,参看图 4. 3.3.3 瞬动倍数:实际电流与电流整定值的比值. 3.3.4 启动时间: 电动机或其他感性负载自通电至电流回落到额定电流所需 的时间.可调范围为 1s~200s,当用户不需要此功能时可设为 OFF,关闭 该功能.出厂默认值为 OFF. 3.3.5 缺相时间: 三相电网缺相至过载保护器脱扣所需的时间. 当任一 -

13 - 相电流在最小电流整定值的六分之一以下时, 可视为缺相. 可调范围为 2s~ 4s ,当用户不需要此功能时可设为 OFF,关闭该功能.出厂默认值为 OFF. 3.3.6 相失衡时间:当电流不平衡度(相对于平均电流的最大偏移量与平均 电流之间的比值)达到 0.36 或0.36 以上时,可视为相失衡.可调范围为 4s~8s,当用户不需要此功能时可设为 OFF,........