编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 | 2019-07-08 |
7.1 地点 实验动物中心 组织 生命科学实验中心、实验动物中心 参加人员 华子义,王锦华,韦嘉励,张文举,唐远平,胡佳俊, 吴任绮 人员分工 吴任绮:操作员,使用高压灭菌蒸汽锅,报告停电;
华子义:管理员,联系学校后勤、设备供应商、通知实 验人员;
王锦华、韦嘉励、张文举、唐远平、胡佳俊:演练学习 观摩人员. 【演练经过】 :
1、2016 年7月1日上午 9:00,吴任绮灭菌前检查电源、线路正常, 开始灭菌.
2、9:30 灭菌过程中吴任绮检查灭菌锅正常运行.
3、9:50 高压灭菌过程中突然停电,吴任绮马上关闭电源并通知管理 员华子义.
4、两人一起查找突然停电的原因.
5、华子义立即电话联系学校后勤、设备供应商,安排进一步维修事 宜;
并通知实验人员以调整实验时间. 【程序】 : 查找原因→联系后勤、 供应商维修→清理物品→通知实验人员调整实 验时间 吴吴吴任绮灭菌 吴任绮检
2 菌前检查电 检查灭菌锅 电源、线路 锅正常运行 路行高压灭菌
3 菌过程中突 突然停电 华子 子义及时联 吴任 联系学校 知 任绮协助 校后勤、设 知实验人员
4 华子义查 设备供应商 员以调整实 查找停电原 商,安排进 实验时间 原因 进一步维修 . 修事宜;
并 并通
5 【小结】 : 通过本次停电预案的应急演练, 初步了解操作员和管理员在紧急情况 下能够相互配合,并能正确的应对,不断提高自身专业技术水平. 存在问题:
1、停电应急能力还不足. 整改措施:
1、加强理论知识学习,做到理论与实践的统一.
2、定期对操作人员进行应急知识的培训,做到临危不乱.