编辑: bingyan8 2019-07-08

3 名工作人员定时巡检,站区不设食堂,职工用餐自理.调压站

24 小时 运行,年运营

365 天.

3、调压站建设方案及设计规模 本项目高压 B 调压站设计规模

15 万Nm3 /h,从梅市口西沿长线路上现状 DN400 高压 B 接气,引DN400 高压 B(2.5MPa)管线沿大灰场东路向西敷设,至北九路路口,再沿北九 路向北,进入东河沿高压 B 调压站,经过东河沿高压 B 调压站调压后,次高压 A(1.0MPa) DN500 出站管线沿着北九路向南,至大灰厂东路路口,向东沿着大灰厂东路,至梅市口西沿线南 红线外预留 DN500 阀室,中压 A(0.4MPa)DN700 出站管线与长辛店北九路在建管线和京周 公路新线 (原射击场路) 现状管网相连. 进站设置

1 座DN400 电动阀室. 出站设置

1 座DN500 次高压 A 电动阀室、1 座DN500 次高压 A 手动阀室、1 座DN700 中压 A 手动阀室.

4、主要穿越工程及拆迁量 主要拆迁量见表 8.

11 表8主要拆迁量明细表 名称 数量 单位 果树

3817 棵 杨柳树

215 棵 大棚

500 平方米 厂房

1560 平方米 民房

104 平方米

5、调压站主要设备 站内的主要工艺设备包括过滤器、流量计、调压器、安全放散阀等,详见表 9. 表9调压站主要设备明细表 设备名称 数量 单位 手动球阀

26 个 安全放散阀

2 个 截止阀

4 个 过滤器

2 台 涡轮流量计

4 台 调压火车

5 套

6、管道敷设 本工程管道采用全线开挖埋地敷设,河流穿越段采用顶管敷设.管道所在地区管顶埋深不 小于 1.5m,并采取沟底垫土,埋设在最大冻土深度以下. 高压 B ( PN2.5MPa)天然气钢管管材采用 20#钢L290 无缝钢管,壁厚为 9.5mm,次高压 A( PN1.0MPa) 和中压 A( PN0.4MPa) 天然气钢管管材采用 20#钢L245 无缝钢管, 壁厚为 9.5mm. 实际工程量及工程建设变化情况,说明工程变化原因 本项目实际建设内容与环境影响评价文件、环境影响评价审批文件中内容基本一致,工程 项目已经全部建成并投入试运行.本次验收内容包括整个工程项目.

12 工艺流程(附流程图)

一、施工期 图1施工期工艺流程图

二、运营期 图2调压站运营期工艺流程图 图3调压站运营期检修流程图 天然气带有少量的颗粒物杂质, 需经过过滤器过滤处理后, 为下游用户提供较为纯净的燃气. 过滤器带有排放阀,由排放管定期排出灰渣.排放管伸入室外灰井内,灰渣在井内堆积存放,满 后清运. 过滤器是通过其内部球形颗粒状滤料进行过滤, 该滤料由燃气集团集中回收处理再生,按........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)