编辑: qksr 2019-07-08

11 自动喷水灭 火系统 喷头外观 报警阀组外观 末端试水装置压力值 气体灭火系 统 喷嘴外观 气体灭火控制器工作状态 储瓶间环境 气体瓶组或储罐外观 选择阀、驱动装置等组件外观 防护区状况 防烟排烟系 统 送风阀外观 送风机工作状态 排烟阀外观 电动排烟窗外观 自然排烟窗外观 排烟机工作状态 送风、排烟机房环境 应急照明和 疏散指示标 志 应急灯外观 应急灯工作状态 疏散指示标志外观 疏散指示标志工作状态 应急广播系 统 扬声器外观 扩音机工作状态 消防专用电 话 分机电话外观 插孔电话外观 防火分隔设 施 防火门外观 防火门启闭状况 防火卷帘外观 防火卷帘工作状态 消防电梯 紧急按钮外观 轿厢内电话外观 消防电梯工作状态 灭火器 灭火器外观 设置位置状况 巡查人(签 名) 项目编号:FSWC051756G 项目名称:佛山市第一人民医院 2018-2019 年度消防设施保养检测服务 海虹医药电子交易中心有限公司 编制

12 备注 注:

1、情况正常打 √ ,存在问题或故障的打 * ,并在备注栏中写明存在问题或故障处理情况;

2、对发现的问题应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理登记表》 ;

3、本表为样表,单位可根据建筑消防设施实际情况和巡查时间段制表. 5.2.2.月度测试检查:建筑消防设施的测试检查应当每月至少组织一次,包括但不限 于: (1)火灾自动报警器(含软件、图形中心等) 、联动柜探测检查;

(2)室内、外消 火栓外观及室内栓箱内配件;

(3)恒压泵及气压罐试验;

(4)减压阀及湿式报警阀检 查;

(5) 消防水池和管道阀门检查;

(6) 消防水........