2 主控输出 继电器输出负载能力:3A/250VAC

四、面板名称 PV显示窗/参数代码显示窗 参数显示窗(单位符号显示) AL1报警指示灯 AL2报警指示灯 减少键 增加键 SET功能键 菜单修改键(SHIFT) 1. 在正常测量控制模式下,短按 键可以进入修改SV值状态,修改SV值方法与修改菜单参数方法相同. 2. 在正常测量控制模式下,长按 键大于3秒可以进入PID参数自整定状态.自整定前使PV值远小于SV值(最好PV值小于SV值一半以下), 这样自整定效果最好.在自整定期间不要修改参数或断电,长按 键可退出自整定状态. AT指示灯(长按 键,仪表 进入自整定,AT灯亮) OUT指示灯 注:固态继电器控制输出负载能力30mA/DC 24V. / /

五、操作流程 测量状态 → → → → → → → 上电复位 报警1 报警2 PV修正值 密码锁定 → → → → → 控制方式 → → 比例系数 积分时间 微分时间 OUT控制周期 输出功能 设置菜单 报警1回差 设置菜单 报警1方式 → → 报警2回差 报警2方式 制冷回差 压缩机再次上 电延时,单位S → → → → 输入信号方式 → → 输入信号显示下限 输入信号显示上限 滤波常数 变送电流对应显示下限 变送电流对应显示上限 输入功能 设置菜单 → → 位式控制死区 → 选择摄氏/华氏 长按 大于3S

六、仪表菜单 第3页/共6页KKAI518C03-A/2-20150609 → → 通讯功能 设置菜单 波特率 仪表地址 长按 大于3S 长按 大于3S 长按 大于3S → → → 输出模式 参数名称 说明 设置范围 出厂设置 设置菜单 报警1设定值 报警1回差 报警1工作方式 报警2设定值 报警2回差 报警2工作方式 测量修正值,显示值 = 实测值 + 测量修正值 个位为1时禁止修改SV;

十位为1时禁止修改菜单参数 FL~FH 0~100 1~5/4 FL~FH 0~1000 1~5/4 -1000~1000定义单位 0~9999

200 1

1 600

5 2

0 0 见输入参数表 0~255 FL~FH FL~FH

1200 10 -50

1200 ℃ 量程上限,此设定值必须大于FL PV数字滤波器滤波系数,值越大滤波作用越强 变送范围下限,注意:此值大于brH时为逆向变送输出 变送范围上限,注意:此值小于brL时为逆向变送输出 0~1000 1~255 0~3600 0~1000 0~2 0~9999 0~3600 0~3600

5 20 180/无4/无150/30 200/240

50 ON/OFF加热控制回差(ot=0时有效) 继电器或SSR控制输出周期 压缩机再次上电延时,单位:S ON/OFF制冷控制回差(ot=2时有效) 控制方式 0:ON/OFF加热控制;

1:PID加热控制;

2:ON/OFF制冷控制 比例带,值越小比例作用越大.值越大比例作用越小.设置合适的比例带 可以提高响应速度并减小振荡 积分时间,值越小积分作用越强.值越大积分作用越弱.设置合适的积分 时间可以消除静态偏差并减小振荡 微分时间,值越小微分作用越弱.值越大微分作用越强.设置合适的微分 时间可以提高抗扰动能力并减小振荡 输入功能菜单 K~rt 0~3 见输入参数表 -50 K 量程下限,此设定值必须小于FH 输入信号类型,详见输入参数对照表 小数点位置设定(仅线性信号输入时才可设定) ℃~H 选择温度单位 ℃:摄氏度 H:华氏度 输出模式:0:继电器或SSR输出;

1:4~20mA电流控制输出;

2:4~20mA变送输出;

作为变送输出时,无PID控制功能. 0~2

0 0 / / 无无菜单保留/无此菜单 . 第4页/共6页KKAI518C03-A/2-20150609 报警功能表