编辑: Cerise银子 | 2019-07-08 |
5 % 离子交换器再生排水 含盐量高 间断 处理能力的 1.
5 %~5 % 吸水池清污排泥 含泥砂等大量泥污 间断 系统连续或间断排污 清洁 ,含盐量增加 间断或连续 连续排污循环水量的
1 %~3 % 余热锅炉房 及软水站 过滤预处理反洗排水 含泥砂等大量泥污 间断 离子交换器再生排水 含盐量高 间断 除氧器溢流机排污 含盐量高 间断 锅炉排污 含盐量高 间断 锅炉或软水需要能力 的20 %~25 % 实验室排水 间断 车间地平冲洗、 拖把槽等非直接生产性排水 含油污等 间断 初期雨水 泥砂、 氟化盐、 油污等 按截流倍数 1~2 计 由于工艺生产用水全部实现循环使用 ,则正常 情况下进入生产废水系统的排水来源相对集中于水 和热力两个公用系统 ,排水以间断排水为主 ,排水水 质明显可预见 ,与过去电解铝行业的排水相比出现 质的变化.
3 生产废水水质 分析近年部分铝厂环保验收废水水质资料和日 常生产运行水质资料 ,生产初期废水水质受工业生 产原料影响以氟化物、 石油类、 色度和悬浮物等污染 物为主 ,其次为 COD、 溶解固体 ;
废水长期重复利用 的情况下 ,废水和循环水系统氯化物、 总溶解固体、 电导率等离子指标明显提高 ,连续运行
5 年后总溶 解固体和电导率指标与新水相比提高 5~8 倍 ,氯离 子指标提高近
50 倍 ,水质明显受循环冷却水蒸发浓 缩 ,以及水和热工两个公用系统离子交换器再生排 水的严重影响.其氟化物由地面降尘和物料运输散 落随地面径流进入废水系统 ,平均污染物浓度 4mg/ L~6mg/ L 之间 ,低于排放标准 10mg/ L ;
色度及油 污由炭素生产原料粉尘和设备冷却水排污进入 ,其 浓度超过排放标准 ;
悬浮物除常规泥砂、 胶体物质 , 含有部分细小的炭粉粉尘 ,其浓度超过排放标准. 根据生产用水重复利用率提高后废水产生来源 和部分企业环保验收和生产运行监测资料 ,电解铝 厂废水水质基本处于如下范围(见表 2) .
4 确定废水处理程度 4.
1 不同接纳体对废水水质的要求 废水处理后的去向分为排入自然水体 ,执行 《污 水综合排放标准》 GB8978 -
1996 一级标准 ;
排放水 用于农田灌溉 ,执行 《农田灌溉水质标准》 GB5084 -
85 ;
废水处理后回用循环水补充水及绿化浇洒等非 身体接触用水 ,参照执行 《生活杂用水水质标准》 CJ25.J - 89. 表2废水水质范围 Tab.
2 Quality range of wastewater 项目 均值 范围值 备注 pH 7.
5 6. 5~8.
0 悬浮物 ,mg/ L
100 50~200 CODcr ,mg/ L 35.
0 25~50 挥发酚 ,mg/ L 0.
25 0. 15~0.
35 氟化物 ,mg/ L 6.
0 3. 0~15.
0 氯化物 ,mg/ L
200 150~300 废水回用情况 硫化物 ,mg/ L 0.
01 石油类 ,mg/ L 7.
5 3. 5~15.
0 硫酸盐 ,mg/ L
100 400~500 废水回用情况 Cr ,mg/ L 0.
003 总溶解固体 1000~2000 废水回用情况 电导率 1000~3000 废水回用情况
6 7 刘忠发 :电解铝厂生产废水处理和回用
2006 年第
9 期表3各项水质与废水水质分项对照 Tab.
3 Comparison between water quality and wastewater quality 主要控制项目 废水水质 实测均值 预测范围值 排放标准 农灌标准 杂用水标准 一类 二类 冲厕绿化 洗车扫除 备注 pH 7.
5 6. 5~8.
0 6~9 5. 5~8.
5 5. 5~8.
5 6. 5~9 6. 5~9 悬浮物 ,mg/ L
100 50~200
70 10
5 CODcr ,mg/ L
35 25~50
100 50
50 挥发酚 ,mg/ L 0.