(三)有偿调峰是指发电机组超过基本调峰范围进行深 度调峰,以及发电机组按电力调度指令要求启停机(炉)进 行调峰所提供的服务.
(四)有偿无功调节是指发电机组按电力调度指令在迟 相功率因数小于 0.85 的情况下向电力系统发出无功功率, 或在进相功率因数小于 0.98 情况下向电力系统吸收无功功 -
4 - 率,以及发电机组在调相工况运行时向电力系统发出或吸收 无功功率所提供的服务.
(五)自动电压控制(AVC)是指在自动装置的作用下, 发电厂的无功出力、变电站和用户的无功补偿设备以及变压 器的分接头根据电力调度指令进行自动闭环调整,使全网达 到最优的无功和电压控制的过程. 本细则规定的自动电压控制(AVC)服务仅指发电机在 规定的无功调整范围内,自动跟踪电力调度指令,实时调整 无功出力,满足电力系统电压和无功控制要求所提供的服 务.
(六)旋转备用是指为了保证可靠供电,根据电力调度 指令指定的并网机组所提供的必须在
10 分钟内调用的预留 发电容量服务.
(七)热备用是指为了保证可靠供电,根据电力调度指 令指定的未并网机组所提供的必须在
1 小时内能够调用的热 备用容量服务.
(八)黑启动是指电力系统大面积停电后,在无外界电 源支持的情况下,由具备自启动能力的发电机组所提供的恢 复系统供电的服务.
(九)快速甩负荷(FCB)是指电网发生严重故障时, 发电机组根据电力调度指令与电网解列,转为只带厂用电的 孤岛运行方式,并在电网故障消除后迅速并网,恢复向外供 -
5 - 电所提供的服务.
第三章 提供与调用 第八条 并网发电厂有义务提供辅助服务, 且应履行以下 职责:
(一)提供基础技术参数以确定各类辅助服务的能力, 提供有资质单位出具的辅助服务能力测试报告.
(二)负责厂内设备的运行维护,确保具备提供符合规 定标准要求的辅助服务的能力.
(三)根据电力调度指令提供辅助服务.
(四)执行辅助服务考核和补偿.
(五)配合完成参数校核. 第九条 为保证电力系统平衡和安全, 辅助服务的调用遵 循 按需调用 的原则,由电力调度交易机构根据发电机组 特性和电网情况,合理安排发电机组承担辅助服务,保证调 度的公开、公平、公正. 第十条 电力调度交易机构调用并网发电厂提供辅助服 务时,应履行以下职责:
(一)根据电网情况、安全导则、调度规程,根据 按 需调度 的原则组织、安排调度管辖范围内并网发电厂的辅 助服务. -
6 -
(二)区域电力调度交易机构确定全网应预留的备用容 量以及各省(市)应预留的最低备用容量.
(三)根据相关技术标准和管理办法对辅助服务执行情 况进行记录和计量、对辅助服务考核和补偿情况进行统计等 工作.
(四)定期公布辅助服务调用、考核及补偿情况.
(五)及时答复发电企业的问询.
(六)定期向能源监管机构报送辅助服务的计量、考核 、 补偿统计情况.
第四章 考核与补偿 第十一条 对并网发电厂提供的基本辅助服务不予补 偿.当并网发电厂因自身原因不能提供基本辅助服务时需接 受相应的考核.对并网发电厂提供的有偿辅助服务进行补 偿.当并网发电厂因自身原因有偿辅助服务不能被调用或者 达不到预定调用标准时需接受考核.具体考核办法见《华东 区域发电厂并网运行管理实施细则》 . 第十二条 有偿辅助服务的补偿原则