编辑: ok2015 2019-07-08

5 反冲洗泵房土建尺寸: L*B*H=12.0 m*6.0 m*5.0m 反冲洗泵房中建有半地下 式钢筋砼清水池,为反冲 洗提供水源,土建尺寸: L*B*H=5.0*3.0*4.0m

2 加药间PAC 加药 系统 PAC 成品 储罐 V=5m3 台2新增

1 用1备3加药 隔膜 计量 泵Q=0.1~1m3/h,H=20m,N=0. 75kw 台3新增

2 用1备4PAM 制备 及投 加系 统 自动 溶液 制备 装置 有效容积 V=2.0 m3 , N=3kw 套1新增 /

5 PAM 加药 螺杆 泵Q=0.2m3 /h,H=20m, N=0.55kw 台3新增

2 用1备6轴流通风机 Q=2200m3 /h,N=0.55kw 台4新增 /

7 反冲洗水泵房反冲洗水泵 (立式离心 泵) Q=320m3 /h,H=9m, N=11kw 台2新增

1 用1备8鼓风机(气洗) Q=14m3 /min,P=44KPa, N=22kw 台2新增

1 用1备9空压机 Q=1.66m3 /min, P=0.6~0.9MPa 台2新增

1 用1备10 压缩空气贮气 罐?=1000,H=2m,材质碳钢 只1新增 / 十

二、接触消毒池(新增)

1 接触消毒池 土建规模:1.0 万m3 /d 土建尺寸: L*B*H =22.8 m*7.4m*2.5m 座1新增 / 十

三、脱水机房(改造)

1 板框压滤机 过滤面积 80m2 ,N=11.0kw 台1更换 /

2 进料螺杆泵 Q=15m3 /h,扬程 1.2MPa, N=11.0kw 台2更换

1 用1备3压榨多级立式离心 泵Q=2m3 /h,H=200m, N=4.0kw 台2新增

1 用1备64空压机 排气量:1.3m? /min,排气 压力:1.05MPa, N=11.0kw 台1新增 /

5 高压柱塞泵 流量:135L/min,压力: 6MPa,N=22kw 台1新增 /

6 低压泵 流量:165L/min,压力: 1MPa,N=11kw 台1新增 /

7 水箱 3m3 套2新增 /

8 气罐(仪表用气储 存) 参数:1.0m3 ,耐压: 1.0MPa 套1新增 /

9 气罐(工艺用气储 存) 参数:2.0m3 ,耐压: 1.0MPa 套1新增 /

10 调理池搅拌器 N=5.5kw 套2新增 /

11 铁盐制备罐 1.0m3 ,N=0.37kw 套1新增 /

12 铁盐投加泵 Q=4.0m? /h H=31m N=3.0kw 台1新增 /

13 PAM 螺杆泵 变频 Q=0.5m? /h, P=0.3Mpa,N=0.75kw 台2新增

1 用1备14 PAM 制备机 制备量 1000L/h, N=0.87kw 套1新增 /

15 石灰储罐 5m3,N=7.5kw 套1新增 /

16 螺旋输送机(石灰 投加) 螺旋直径 200mm, N=4.0kw 台2新增 /

7 工程内容及规模(不够时可附另页):

1、项目概况 海安曲塘污水处理有限公司(原曲塘镇污水处理厂)于2018 年7月13 日更名为海安曲塘滇池水务有限公司,海安曲塘滇池水务有限公司是昆明滇 池水务旗下的全资子公司,是滇池水务旗下的污水处理厂之一.该企业服务 范围为曲塘镇镇区,主要收集处理镇区生活污水和少量工业废水. 原环评 《1 万吨/日污水处理及配套管网工程项目环境影响报告表》 于2008 年3月28 日获得海安环境保护局批复,一期工程 0.5 万m3 /d 项目于

2009 年12 月22 日获得海安环境保护局验收,审批出水水质为一级 A 标准.目前实 际已建成一期工程 0.5 万m3 /d,实际运行规模约 2100m3 /d.采用 A2 /O 生物 处理工艺, 目前实际出水情况为稳定达到一级 B 标准, 排放水体为通扬运河. 海安曲塘滇池水务有限公司现有处理工艺虽然可以使出水水质稳定达到 一级 B 标准,但还不能满足一级 A 标准,随着镇区污水管网系统的完善,污 水量的逐步增加,进水水质逐步接近设计水质,现状处理工艺将无法稳定达 到更高要求的一级 A 标准.为了有效利用一期工程的设施,更好地为海安市 曲塘镇污水处理、环保事业服务,结合现状稳定运行经验,海安曲塘滇池水 务有限公司提出对现状曲塘镇污水处理设施进行提标改造,以满足更为严格 的排放标准的要求. 企业总投资 838.4 万元,新建应急调节池、中间提升泵房、管式........