6 各建筑均按规范要求设置消防系统.其室内外消火栓用水量分别为20L/s和40L/s. (考 虑各建筑物用水取大值,室内每根消防竖管的最小流量15L/s,每支水枪最小流量5L/s. ) 同一时间火灾次数按1次考虑.火灾延续时间T=2hr.自动喷水灭火系统用水量为40L/s, 火 灾延续时间T=1hr. 校区内集中设置消防水泵房.内设置消防水池,消火栓加压泵,喷淋加压泵,在保护 校区的最高建筑的屋顶设置36立方消防水箱. (3)供电设计 拟建10kV变配电站1座(内附变压器2*800kVA),10kV变电站2座(内附变压器2* 630kVA),变压器总装接容量4120kVA. 从区域变电站引来10kV双重电源,以电缆埋地方式进入变配电站;
当一路电源故障时, 另一路电源不致同时受到损坏,且能提供全部二级负荷供电电源. (4)弱电系统 通讯系统 在各层的弱电间设有IDF综合布线楼层110配线架及光端设备;
系统干线采用光缆,在 办公室、会议室、技术用房等处设内线电话,其余均为直线电话. 同时根据使用要求,通过程控电话交换机建立电子话务员、语音信箱、无线通讯、多 媒体通信,电视电话会议等功能. 通信电缆采用六芯光缆形式引入. 有线电视系统 由市政引入有线电视信号,电视系统采用860MHz双向传输系统,分支分配方式,电缆 采用RG11电视电缆,引至各层分配(支)器箱. 在宿舍、会议室等处根据需要设置电视终端,要求用户终端电平为69±5dB. 公共广播及应急广播系统 设置一套公共广播系统,主机设在广播室.在走道、门厅等处安装3W吸顶扬声器.消 防需用时由消防控制室强切为消防应急广播. 安全防范系统 设置综合式安全防范系统.包括视频监控系统、入侵报警系统、一卡通管理系统,以 加强安全保卫和管理工作. 在监控中心内设有........