编辑: 梦三石 | 2019-07-09 |
3 万件衣被 平江县内的酒店、宾馆,不包括 医疗机构, 项目不涉及特种洗涤 扩建工程
3 万件衣被 扩建完成后全厂
6 万件衣被 3.4 项目设备 项目使用的主要设备以及设备使用情况见下表所示: 表1-3 主要设备清单表 序号 名称 规格型号 数量 备注
1 全自动洗脱机 XGQ-100F
5 3 台利旧,2 台新增
2 烘干机 /
4 3 台利旧,1 台新增
3 滚烫机 四滚平烫机
1 利旧
4 折叠机 五折折叠机
1 利旧
5 软水制备器 每小时
8 吨软水设备
1 利旧,每天运转 14h
6 锅炉 2t/h
1 将原 1t/h 的锅炉更换为 2t/h 的锅炉
7 发电机 101kw
1 利旧 3.5 主要原辅材料及能耗 本项目原辅材料及主要耗能见下表:
5 表1-4 项目原辅材料能耗及主要能耗表 名称年消耗量 成分性质 贮存形式、储存要求 原辅材料亮白 洗衣粉 0.6t/a 固体粉末状,主要成分为非离子表面活性 剂、碳酸钠、五水偏硅酸钠、增白剂、酶 袋装,25kg/袋;
储存:防潮、防晒、防钩 强力粉 0.4t/a 一种碱性很强的粉状织物洗涤剂,主要成 分为表面活性剂、纯碱、苛性碱、硅酸钠、 4A 沸石等. 袋装,25kg/袋 储存时放在干燥的地方, 注意防潮. 乳化剂 0.3t/a 表面活性剂与矿物油和油脂的混合物 桶装,20kg/桶 勿储存在潮湿的地方 柔顺剂 0.2t/a 表面活性剂、矿物油和油脂混合物 桶装,20kg/桶 密封好,防潮、防强碱强 酸及防雨水等杂质混入 中和剂 0.2/a 温和型有机酸 桶装,20kg/桶 储存时放在干燥的地方, 注意防潮. 能耗水36848m?/a 水源 70%来自山泉水、30%来自项目南侧小溪地表水 电1.7 万kw・h 平江县市政电网 生物质 868t/a / 环评要求,所用的洗涤剂均为无磷洗涤剂. 3.6 总平面布置 项目布局本着 方便、安全、畅通、配套 的原则布置.项目厂区出入口设置在南 侧,临近乡村道路,洗涤车间临近厂区出入口,便于布草的运输.建设单位按照洗涤流 程顺序将洗涤车间分为待洗件堆放区、洗衣区、烘干区、平烫与折叠区、成品堆放区、 办公室.锅炉房紧靠烘干区,生物质堆放区位于锅炉房西北侧;
进水净化区位于洗涤车 间位于洗涤车间东南侧.具体布置见附图 5. 综合上述分析,本项目总平面布置功能分区清晰,工艺流程顺畅,生产与生活分区 进行.因此,本项目总平面布置合理可行. 3.7 公用工程 3.7.1 给水 (1)给水 1)水源:水源 70%来自山泉水、30%来自项目南侧小溪地表水. 2)用水量 ①生活用水:项目全年工作
350 天,新增员工
6 人,工人在厂区吃饭,不在厂区 住宿.按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)工人用水以 80L/d?人计,则项目
6 员工生活用水量为 0.48m?/d(168m?/a),污水排放系数取 0.8,则生活污水排放量 约为 0.384t/d(134.4t/a).生活用水均为山泉水. ②洗涤用水和锅炉用水 洗涤用水和生物质锅炉用水是山泉水、南侧小溪地表水经过软水制备系统软化后的 软水. 洗涤用水:根据业主经验,扩建工程每天需 50m?(软化水);
锅炉补充水: 生物质锅炉后的蒸汽经冷却收集后循环使用, 日补充软水量 2.4m?. 软水设备运行中产生的少量置换废水,制1吨的软水大约会产生 0.03 吨的置换 废水,则此部分共使用水量约 54m?/d. (2)排水 项目排水系统采取雨水、污水分流制.雨水收集后先排入厂区雨水排水系统,然后 排入南侧小溪. 洗涤废水、 软水制备废水经污水处理设施处理后通过暗渠排至南侧小溪, 生活污水经化粪池处理后用于周边山林施肥. (3)项目水平衡图 项目水平衡图如下: 污水处理设施 54.64