编辑: hys520855 | 2019-07-09 |
1 6 台 用于设备的开关控制( 也可以带其他的功能模块) . 上位机为带I P C一1
6 0
2 B 通信卡的工控机, I P C一1
6 0
2 B 维普资讯 http://www.cqvip.com 工业自动化 ・ 基于组态软件的 P L C ― P C监控系统 上海电器技术 (
2 0
0 7 N o .
2 ) 带有 2个 R一4
8 5通信端子 ,并装有组态监控软件 ( MC GS ) . 利用P C/P P I 通信电缆连接P L C的R S 一485通信端 口和P C 的R S 一232通信端口. R S 一485通信线 为屏蔽双绞线 ,成本低,布线连接方便 ,应用于工 业现场,可靠性好 ,能满足企业的一般要求 . 现场信息的采集采用带有 R S 一485通信功能的 智能仪表 ,可用于温度 、压力、流量、液位等过程 量的控制,用PID控制规律 ,最多可以带
6 4台.上 位机 如I C P 一
7017、ICP一
7024、ICP一7033D是具有R S 一485通信功能的各种数据模块 ,可用于监控现场的 一 些物理参数 ,如液位 、流量 、压力、温度等 ,最 多可带
2 5
6 个.系统是 以FX2N型 P L C为核 心,P L C可对 输人 寄存器 x进行读操作 ,对输出寄存器 Y及中间寄存 器 M进行读写操作 , 对数据存储器D也可进行读写. 智能仪表可通过上位机设置定值 、P I D参数等的读 写及测量值、控制输出值、偏差等参数的读出处理 等.一方面,P L C将 自动化设备的运行数据、状态 信号准确 、可靠 、迅速地送到上位机监控中心;
另一方面,上位监控 中心的控制命令必须准确无误地 下发到 P L C,完成这两方面功能的关键在于数据通 信.当监控设备和控制中心相距较近时,可直接通 过RS一232接口或R S 一422接口进行数据通信;
当它 们相距较远时,可 以辅设专用的通信信道 ,采用传 输方式进行数据通信.
2 操作界面 操作界面是人机对话的窗口,本着操作方便、 简单易学的原则 ,系统采用全图形界面 ,且在设备 外形和摆放位置上尽量和现场保持一致.组态软件 方便的作图工具和丰富的图库使编程简单易行.操 作界面分为主控画面、各控制单元画面 、报警窗口 和数据报表等.其中,主控画面为正常生产时的主 监视画面 ,显示全厂主要设备的运行状态和仪表数 据 ,从 该画面 可方便 地进入各 个控 制单元 的画 面及 数据报表.控制单元画面可详细地显示该单元各种 设备的运行情况 ,并可对单元 的设备进行控制.数 据报表则用于显示实时和历史数据 ,提供各种数据 曲线 ,生成报表和打印.在任何状态下 ,一旦设备 发生故障 ,均会弹出报警窗 口,并发出报警声 ,提 醒工 作人 员 进行 处理.2.1主控画面 主控画面主要考虑到有规律地将每个监控地 点的被监控设备以设备图片显示 ,监控系统的操作 人员配置好各个设备后,整个 画面就像操作人员站 在现场 ,面对真实的一排监控设备一样.用户可以 利用组态软件中的图形配置系统 ,将监控地点的设 备如图
1 所示地排列.软件将在组态配置时将每个 设备图标与相应监控设备关联起来.在图 1中,可 以看到已经在低压室画面中配置了四个监控设备 ( 稳压器 、交流切换屏、西门子电源和三菱空调 )以 及整 个 低压 室 环境 监控.图1设备显不画面2.2设备显 示 画面 设备显示 画面是提供给监控系统操作人员查 看某个监控地点整体的现场数据 ,如果查看的某个 设备此时正好发生报警 ,设备画面将 自动显示一个 红色的告警提示 ,提示操作人员及时查看设备的实 时数据.用户要查看某个设备具体的实时数据 ,只 需用鼠标点击该设备的图标 ,该设备被监控的各个 参数将以列表的方式显示.图 2就显示 了 低压室 中的 交 流切换屏 的实时数 据列表 ( 列表 中 的显 示项 ,由组态软件已经配置好 ) , 其 中有5 个遥测量、 若 干个 遥信 量.图2参数列 表显示图-5l一维普资讯 http://www.cqvip.com 上 海电器 技术 (