编辑: ZCYTheFirst 2019-07-09
OMRON Corporation Industrial Automation Company No.

ASO-E-16001 产品信息 产品停产通知 发布日期

2016 年3月1日液位开关 No. 2016001CC(2) 漏水报警器61F-WLA的停产通知. 2016年1月发布的产品信息No.2016001CC的产品停产通知有部分修改.更改如下:生效日期:2017年3月? 2016年9月 请废除旧版本,并替换为最新版本No.2016001CC(2). 停产产品 推荐的替代产品 漏水报警器 漏水检测器 61F-WLA 61F-GPN-V50 [停产日期] 2016年9月底 [推荐的替代产品的注意事项] 在外观、安装方法和其他方面与停产产品有所不同. 无报警器(蜂鸣器). 请确认产品目录并正确使用. [与停产产品的差异] 推荐的替代产品 主体颜色 外形尺寸 接线 安装尺寸 特性 操作额定值 操作方法 61F-GPN-V50 ** :兼容 * :大部分兼容 -- :不兼容 - :无相应规格 [停产产品与推荐的替代产品] 停产产品 推荐的替代产品 61F-WLA AC110/220 E 61F-GPN-V50 AC110 61F-GPN-V50 AC220 61F-WLA AC120/240 E 61F-GPN-V50 AC120 61F-GPN-V50 AC240 订正再发行

2 [主体颜色] 停产产品 61F-WLA 推荐的替代产品 61F-GPN-V50 象牙白 象牙白 [接线] 停产产品 61F-WLA 推荐的替代产品 61F-GPN-V50 内部回路 内部回路

3 [安装尺寸] 停产产品 61F-WLA 推荐的替代产品 61F-GPN-V50 安装尺寸 安装尺寸 PF113A 导轨安装插座 PL11 背面连接插座 [外形尺寸] 停产产品 61F-WLA 推荐的替代产品 61F-GPN-V50 外形尺寸 外形尺寸

4 [特性] 项目 停产产品 61F-WLA 推荐的替代产品 61F-GPN-V50 电源电压 AC 110/

220、120/240 V AC

110、

120、

220、240 V 电极间电压 AC

24 V 动作电流

3 mA(AC)以下 功耗 8.0 VA以下 3.2 VA以下 电阻值 可变(0~50k?) 动作电阻值误差 刻度0:0~10k? 刻度50:50±10k? 接点规格 AC

250 V 3A,SPDT cosφ=

1 AC

250 V 1A,SPDT cosφ= 0.4 AC

250 V 3A,DPDT cosφ=

1 AC

250 V 1A,DPDT cosφ= 0.4 指示灯 有 (电源和漏水指示灯) 有 (动作指示灯) 报警蜂鸣器 有无测试开关 有无环境温度 -10~50°C 环境湿度 45%~85% 附件 固定支架PFC-N8 认证标准 - UL508 CSA C22.2 No.14 EN61010-1 EN61326-1 工业电磁环境用途 [操作方法] 停产产品 61F-WLA 推荐的替代产品 61F-GPN-V50 操作方法 1. 漏水时(蜂鸣器为"ON"),蜂鸣器鸣响且漏水指示 灯点亮. 2. 当蜂鸣器切换为"OFF"时,蜂鸣器停止鸣响. 3. 执行测试时: 当开关转为测试侧,漏水指示灯点亮且蜂鸣器鸣响. 操作方法 1. 漏水时,内部继电器动作且LED灯点亮. 2. 当漏液被回收或传感带被移除时,内部继电 器恢复且LED灯熄灭. 本产品信息中的规格和价格因发布日期而有所不同,如有更改,恕不另行通知. 本文档仅说明产品的主要变更.使用产品时,请阅读相关目录、数据手册、产品规格、说明书和使用手册以确保了解注意事项和必要信息.