编辑: 飞鸟 2019-07-09

4 单 极闭锁试验虽然没有再导致双极闭锁, 但从试验结 果可以看到, 闭锁后电压问题仍然存在, 电压偏高而 且变化剧烈, 需要进一步深入研究孤岛单极闭锁后 动态过电压的控制措施.

4 孤岛方式单极闭锁后动态过电压控制的 改进措施 4.

1 孤岛动态过电压控制要求 云广±8

0 0k V 特高压直流工程技术规范中对 动态过电压限值作出如下规定[ 3,

9 ] .

1 )直流输电部分或完全中断时不应在换流器 的交流母 线处产生持续时间超过5个周期、 大于(11

3 0*5

5 0 /

3 ) k V的工频电压, 且电压变化不会超 ―

2 3

1 ―

2 0

1 4,

3 8 (

8 ) 过扰动之前的电压的3 0%.

2 )从导致输电中断的干扰产生时起2s之内, 工频电压应在5

0 0 m s之内降到( 1.

1 5*5

5 0 / 3) k V 以下, 并在2s之内降至扰动前电压的1

0 5%或者所 有电容性分组都被切除后所能达到的电压水平( 以 两者中的较大值为准) . 动态过电压( 标幺值) 波形的限值如图8所示. 此处的电压基准值为5

5 0k V. 图8 动态过电压限制 F i g .

8 L i m i t a t i o no fd y n a m i co v e r v o ........