编辑: hyszqmzc | 2019-07-09 |
一、概述? U4 超声波控制器多用于开环张力控制系统中.
其原理是:超声波探头正确 测得料卷直径,反馈到 U4 控制器中,使得 U4 输出一个合适的信号用于控制制 动器.另外,操作者还可以通过 U4 控制器的键盘来修正输出值.下图是一个典 型的气动放卷应用.? ?
二、初始设置? ? 其中:? 1? 端为超声波传感器,对应的 ON 端为接近开关? ? 2? 选择的单位为英制,对应的 ON 端为公制单位? 3? 显示设置功能,对应的 ON 端不显示设置功能? 4? 放卷应用,对应的 ON 端为收卷应用? 5? 系统中使用扭矩传感器,对应的 ON 端为没有使用扭矩传感器? ? ? ? ? ? ? ?
三、电气接线? ? 上
图表示 U4 控制器与超声波传感器一起使用于放卷场合的接线.其中:? 端子 1,2,3? 为? 超声波传感器的接线? 端子 8,9,10 为输出端控制信号(8,9 标准电流信号输出,9,10 标准电 压信号输出)? 端子 11,12? 为系统控制信号? 端子? G,N,L? 为供电电源端,接220VAC? 如果在初始设置中,使用扭矩传感器,其接线如下图:? ? 端子? 13,14,15 为扭矩传感器的接线端? 端子 16,17 为? 张力表接线端,用于张力显示?
四、超声波传感器? ? ? ? ? 4.
1、安装要求:? A.传感器的光束方向垂直于辊(安装卷材的轴) ,并且直接指向的辊核心. B.安装位置无任何振动. C.传感器不能受任何部分或表面,包括材料本身的干扰. D.安装的位置不靠近热源. E.参考传感器本身的具体安装距离的限制和校准说明. 4.
2、传感器设置 4.2.1 传感器反应速度设定(Fast/Slow) 左端:操作方式 右端: 操作结果 4.2.2 传感器位置设定 左端:操作方式 右端: 操作结果
五、薄膜按键 显示:当输入高级参数时,前两位数字是用来显示程序的 ID, .后面
4 位数 字是用来显示高级参数值,以及操作参数值.? ? ? ? ? 指示灯:当操作参数显示,显示屏下方的一个对应的 LED 会亮起,表示正在 显示的参数.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
六、系统描述? ? ? ? ? 6.1? 操作模式? 自动 C通过超声波传感器或接近开关计算出直径.输出值是该计算值和 TRIM% (修正值)的综合产生的. 手动 C 通过按钮手动控制控制器的输出值的增加/减少.显示器显示范围从
0 到100(%) .如果切换到自动,此值将按照一定斜率变化至计算出的自动值. 在自动的时候,如果切换到手动,输出将保持不变.这个值任然可以可以通过按 钮调整(增加/减少) . 张力 - 输出有效. 张力关 - 输出设置为零. 6.2? 停止模式指示灯? 双色 LED 灯用于指示开始/停机模式? Red C ON during STOP time 红色―在停机时,红灯亮 Yellow C ON while in HOLD mode 在保持模式时,黄灯亮 Blinking Yellow C blinking during START time (~2Hz) 开机时,黄灯闪烁 OFF C all other times 其他时候,灯灭. 6.3 操作参数 通过按键,循环出现下面列出的模式. ,按键将从 OUTPUT 模式开始以这种方式显示:OUTPUT\ TRIM \DIMETER\TAPER % \TAPER START\TENSION. 对应的 LED 灯将会点亮.输出模式是默认模式. 输出,直径和张力模式,仅用于显示值,并且在这些模式中不涉及调整. 当参数值被修改后,新的值会立即生效.输出值象 TRIM 值一样可以实时改变. 这也意味着这些模式中的主要程序将仍然运行.按下键,保存新值,并 移动到下一个参数. OUTPUT ― 输出
0 - 10V 或4-20mA 的百分比. 显示值从 0.0%到100.0%. 这是上电后的默认状态. TRIM% ―显示 TRIM%值(-100 到+100) .在这种模式下,通过按增加/减少 按钮,TRIM%的值是可以改变的. DIMETER - 显示用英寸(0.0 - 99.9)或毫米(0 - 2500)为单位计算出直 径. TAPER% - 显示锥度%值(0 - 100) .在这种模式下,通过增加/减少按钮 可以改变的锥度值. (由DIP 开关选择的收卷模式,仅用于显示) TAPER START - 显示锥开始值 (0-99.9 英寸或 0-2500 毫米, 在这种模式下, 锥度开始值,可以按增加/减少按钮改变(如果通过 DIP 开关选择此模式,仅用 于显示) . TENSION - 显示用扭矩传感器计算出的张力值 (英镑 0-9999) (如果通过 DIP 开关选择此模式,仅用于显示). 6.4 保存不同的设置 U4 有能力存储和调用多达九种不同的程序.这些被引用为 S1 至S9.在高级 参数模式,或使用电脑设置时,这些必须保存.在使用不同幅宽材料运行时,这 可以是一个非常有用的功能.具体设置,参考程序保存章节. 6.4.1 保存程序 一旦你编好最后一个适用的高级参数,你有两个选择.