编辑: 5天午托 | 2019-07-09 |
0.5g@10~500Hz 振动(存储) 3.5mm@2~9Hz;
1g@10~500Hz
9 2.4 EMC 参数 项目 标准 指标 电源端口传导骚扰 GB 9254-2008 A 类 电信端口传导骚扰 辐射骚扰(1GHz 以下) 静电放电抗扰度 GB/T 17626.2-2006 接触:± 8KV 空气:± 15KV 射频电磁场辐射抗扰度 GB/T 17626.3-2006 10V/m 电快速瞬变脉冲群抗扰度 GB/T 17626.4-2006 ± 4KV@5K/100KHz 浪涌(冲击)抗扰度 GB/T 17626.5-2006 浪涌波形:1.2/50us 通信端口: 共模:±2KV 差模:±1KV 电源及开入/开出端口: 共模:±4KV 差模:±2KV 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2006 10V 工频磁场抗扰度 GB/T 17626.8-2006 30A/m(连续) 300A/m(1~3s) 脉冲磁场抗扰度 GB/T 17626.9-2006 300A/m 电压暂降、 短时中断和电压变化抗扰度 GB/T 17626.11-2006 500ms
3 数据接口定义 3.1 电源端子接口 装置电源支持 AC/DC220V,AC/DC110V 输入,连接器定义如下: 电源端子接口定义: Pin 定义 描述
1 A1 失电告警节点
2 A2 失电告警节点
3 NC 空引脚
4 L/+ 相线/直流+
5 N/- 零线/直流-
6 NC 空引脚
7 PG 装置(机箱)地10 3.2 LAN 网口 装置以太网接口均为 10/100M 自适应,接口采用标准 RJ45 连接器,连接器定义如下: 标准 RJ45 接口定义: Pin 定义 描述
1 TX+ Tranceive Data+ (发信号+)
2 TX- Tranceive Data-(发信号-)
3 RX+ Receive Data+ (收信号+)
4 NC Not connected (空脚)
5 NC Not connected (空脚)
6 RX- Receive Data+ (收信号+)
7 NC Not connected (空脚)
8 NC Not connected (空脚) 3.3 I/O 接口 3.3.1 I/O 接口接线定义 装置支持
1 路RS485 电平的 B 码接口,
2 路RS232 接口和
8 路RS485 接口,
2 路CANbus 接口,连接器定义如下:
11 I/O 接口定义: Pin 定义 描述 Pin 定义 描述
1 IRIG-B-D+ RS485 Data+
2 IRIG-B-D+ RS485 Data-
3 COM1-TXD RS232 TransmitOutput
4 COM2-TXD RS232 TransmitOutput
5 COM1-RXD RS232 ReceiverInput
6 COM2-RXD RS232 ReceiverInput
7 GND 信号地
8 GND 信号地
9 COM1-A RS485 Data+
10 COM2-A RS485 Data+
11 COM1-B RS485 Data-
12 COM2-B RS485 Data-
13 COM3-A RS485 Data+
14 COM4-A RS485 Data+
15 COM3-B RS485 Data-
16 COM4-B RS485 Data-
17 GND 信号地
18 GND 信号地
19 COM5-A RS485 Data+
20 COM6-A RS485 Data+
21 COM5-B RS485 Data-
22 COM6-B RS485 Data-
23 COM7-A RS485 Data+
24 COM8-A RS485 Data+
25 COM7-B RS485 Data-
26 COM8-B RS485 Data- 3.3.2 串口设备号 串口配置对应关系: 串口号 设备号 模式 COM1 /dev/ttyS0 RS232/RS485 COM2 /dev/ttyS1 RS232/RS485 COM3 /dev/ttyS2 RS485 COM4 /dev/ttyS3 RS485 COM5 /dev/ttyS4 RS485 COM6 /dev/ttyS5 RS485 COM7 /dev/ttyS6 RS485 COM8 /dev/ttyS7 RS485 3.4 开关量接口 装置支持
4 路开入量和
4 路开出量.开入量连接器有
4 个DI 端子和
1 个公共端,每个 开出量有两个端子,为内部继电器输出端,常开节点.开关量扩展板对外连接器定义如下:
12 开关量接口定义: Pin 定义 描述
1 DI1 数字量输入通道
2 DI2 数字量输入通道
3 DI3 数字量输入通道
4 DI4 数字量输入通道
5 COM 数字量输入公共端
6 NC 空引脚
7 DO1 开出节点(常开)
8 DO1 开出节点(常开)
9 DO2 开出节点(常开)
10 DO2 开出节点(常开)
11 DO3 开出节点(常开)
12 DO3 开出节点(常开)
13 DO4 开出节点(常开)
14 DO4 开出节点(常开) 中国 南京 南京久为自动化科技有限公司 NANJING JOYWAY TECHNOLOGY CO.,LTD 地址:南京市雨花区西春路
1 号创智大厦