2、建设内容和规模 化工路为现有道路,因年久失修所以重新铺设,本工程与道路一同实施. 本项目建设内容和规模如下: 自东五环化工桥西侧,沿化工路新建 DN1400 热力管线敷设至东四环窑洼湖桥东侧,管 线全长约 6.2 公里.
3、地理位置及环境 项目起点为东五环化工桥西侧,沿现状化工路敷设至东四环窑洼湖桥东侧,项目地理 位置见附图
1 所示. 项目两侧相邻有商户、学校、住宅小区、幼儿园、写字楼等,周围环境见附图 2.
4、投资规模及资金筹措 项目固定资产投资 85389.17 万元,其中实施单位自筹资金(银行贷款)66499.53 万元,企业自有资金 15591.25 万元. 其中环保投资约
120 万元,占总投资比例 0.14%,主要体现在施工期抑尘、降噪等治 理措施以及绿化恢复. 表1项目环保投资估算表 项目 工程或工作内容 投资金额(万元) 废气 开挖管沟两侧围挡,土方物料堆放点遮盖、洒水
55 车辆泥土清理
2 燃油机械的维护保养,定期检查维修;
及时更新耗油多、效率 低、尾气排放严重超标的设备和车辆
3 噪声 设备减震、隔声、施工现场设置围挡
35 固废 遗弃垃圾、采用密闭运输车
10 水土流失防护 措施 对临时堆放的表土进行遮盖,施工结束后及时清理施工现场、 并进行绿化恢复等
15 合计
120 -
6 -
5、工程量汇总 1)管网工程量 本工程新建管线总长度
6200 米, 其中干线长
6150 米, 分支长
50 米, 干线管径为 DN1400. 本工程沿线共设
2 个分支:焦化厂西一路:北向设 DN1000 分支,分支长度
25 米;
化二东 侧路:北向设 DN1000 分支,分支长度
25 米.管线平面图见附图 3. 本工程新建供热管网管线采用暗挖方式敷设, 按直管段 240~300 米设一组双波补偿检 查室,中间设固定支架,局部设单波补偿检查室.所有检查室均为由初衬及二衬组成的复 合衬砌结构,两层衬砌之间设置防水层,防水材料采用无纺布+1.2mm 厚ECB/EVA 共挤复合 防水卷材. 暗挖隧道敷设段,采用复合衬砌结构形式,结构为(三心圆)马蹄型,直边墙、反拱 底板.初期支护为钢筋格栅喷射 C20 混凝土结构(钢筋格栅+钢筋网+喷射混凝土);
二 次衬砌为 C30 模筑钢筋混凝土结构. 两层衬砌之间设置防水层, 防水材料采用无纺布+1.5mm 厚ECB/EVA 共挤复合防水卷材,结构横断面见图 1. 本项目工程量见表 2,该项目主要设备见表 3. 表2工程量汇总表 序号 名称 工程量 断面尺寸/检查室尺寸 敷设方式
1 管线DN1400 5482米5600*3300 暗挖
2 管线DN1400过地铁 100米5600*3300 暗挖
3 管线DN1400过桥梁 100米5600*3300 暗挖
4 管线DN1400过河流 50米5600*3300 暗挖
5 管线DN1400过铁路 50米5600*3300 暗挖
6 管线DN1000 50米4400*2800 暗挖
7 检查室 26座12 米*7 米*7 米8检查室 8座7米*7 米*12 米-7-表3工程主要设备表 序号 主要设备及检查室 单位 数量 备注
1 补偿器 DN1400 套84 PN25,t=150℃
2 补偿器 DN1000 套4PN25,t=150℃
3 焊接蝶阀 DN1400 套8PN25,t=150℃
4 焊接蝶阀 DN1000 套4PN25,t=150℃
5 复合聚氨酯保温管 DN1400x16 米5784 供水 85mm 厚保温 内衬气凝胶毡
6 复合聚氨酯保温管 DN1400x16 米5784 回水 60mm 厚保温
7 复合聚氨酯保温管 DN1000x10 米180 供水 66mm 厚保温 内衬气凝胶毡
8 复合聚氨酯保温管 DN1000x10 米180 回水 50mm 厚保温