编辑: star薰衣草 | 2019-07-09 |
0) ( 通过ISO9001 认证)深圳市银骏科技有限公司 大客户负荷管理系统现场终端软件 v2.0 使用说明书 第2页共43 页 深圳市银骏科技有限公司 目录1技术说明.4 1.1 概述.4 1.2 标准及规范.4 1.3 技术参数.4 1.3.1 I/O配置
4 1.3.2 测量精度.5 1.3.3 费率时段.5 1.3.4 通信接口.5 1.3.5 通信性能指标.5 1.3.6 无线信号指示.5 1.3.7 显示方式.5 1.3.8 电源.5 1.3.9 备用电源.5 1.3.10 绝缘性能.6 1.3.11 工作环境.6 1.3.12 体积和重量.6 1.3.13 可靠性.6 1.3.14 其它.6 1.4 基本功能.6 1.4.1 通讯功能.6 1.4.2 保电、剔除功能.10 1.5 外形及部件名称.10 1.6 面板操作.10 1.7 终端显示.11 1.7.1 终端显示格式.11 1.8 端钮接线图.12 1.9 电池.34
2 安装须知.35 2.1 安装准备工作.35 2.1.1 安装必备工具:35 2.1.2 备用工具:35 2.1.3 安装材料.35
3 终端安装说明.36 3.1 固定终端.36 3.2 电源部分接线.36 3.3
485 接线.36 3.4 辅助端脉冲输入接线.37 3.5 辅助端遥控接线、遥信接线.37 3.6 天线的安装.37 3.7 安装验证.37 大客户负荷管理系统现场终端软件 v2.0 使用说明书 第3页共43 页 深圳市银骏科技有限公司 3.8 注意事项.37 3.9 在安装完毕详细验证后,认真填写《终端安装工作单》38
4 现场安装验收步骤.39
5 终端运行后的维护.39 5.1 在日常巡检中,可注意以下方面.39 5.2 当终端所带表计需要更换时要注意的问题.39 5.3 当终端所带表计需要增加时要注意的问题.39 5.4 当终端出现不可修复故障需要更换时要注意的问题.39 5.5 因终端具备远程升级功能, 因此对于一般性的故障, 可以通过远程升级软件来解决 问题.40
6 终端及资产管理流程.41 6.1 SIM卡资产管理流程.41 6.2 终端资产管理流程.42 大客户负荷管理系统现场终端软件 v2.0 使用说明书 第4页共43 页 深圳市银骏科技有限公司
1 技术说明 1.1 概述 请在使用本产品前仔细阅读各章节. 本手册主要介绍大客户负荷管理系统现场终端(简称终端)的工作原理、技术指标、主 要功能、 安装调试及使用与维护等内容. 终端的使用者必须是具有电气设备安装和操作经验 的专业技术人员,在任何情况下,都不应该由不具备专业资历或未经培训的人员来操作. HND2001T-DK1 三相四线、HND2001S-GK1 三相三线电力大客户负荷管理系统现场终端, 是基于嵌入式软硬件开发平台的新一代用电监控终端,集成度高、技术先进,采用 GPRS/CDMA/GSM/SMS/音频电话等通信方式, 广泛适用于用电现场服务与管理系统和负荷管理 系统,为客户服务、用电稽查、有序用电、错峰用电、安全用电、缓解用电紧张提供可靠的 技术手段,是一款性能价格比很高的产品. z 采用先进的
32 位RISC 嵌入式 CPU ARM7 工业级、8MBytes FLASH 大容量存储器;
z 通信信道采用高速全双工的工业级 GPRS/CDMA/GSM/音频电话模块终端内置 TCP/IP 协议,支持各种有无线网络通信方式;
z 支持网络在线升级;
z 内置交流电压、电流采样和电流回路 CT 一次侧短路、CT 二次侧短路、开路的防窃 电模块;
z 三相电源供电,三相三线断一相、三相四线断二相正常工作;
z 低电源功耗. 1.2 标准及规范 本终端产品的设计生产符合下列相关国家标准、规范: z DL/T743-2001《电能量远方终端》 z DL/T645-1997《多功能电能表通信规约》 z DL/T721-2000《配电网自动化系统远方终端》 z 《广东大客户电力负荷管理系统技术规范(试行) 》 z 《广东大客户电力负荷管理系统通讯规范(试行) 》 1.3 技术参数 1.3.1 I/O配置 脉冲/遥信输入