编辑: 紫甘兰 2019-07-09
许昌昌安科技有限公司 0374-3321607 http://www.

xjca.com WDS300 系列智能三相电压继电器 功能 WDS300 三相电压继电器,适用于高压 35kv,10kv 或低压 400v 线路及用电设备,作为三相电压检测及控制设备.且具备延时 动作功能,检测精度高,是高低压系统简便可靠的三相过电压继电保护. 型号规格 技术特性 额定电压:3x100V 或3x60V,3x220V,3x380V 电压动作值:0~120%(可设置,级差 1%) 保护类型:三相过电压及欠电压保护 动作判据:过电压继电器被测三相电压任一回路大于设定值 欠电压继电器被测三相电压任一回路小于设定值 控制精度:0.5%Ue 返回判据:过电压小于动作值-回差;

欠电压大于动作值+回差. 动作时间:0-100s(可设置,级差 1s) ,当设置为

0 时, 瞬时动作时间不大于 30ms 通讯接口(选项) :RS485,MODBUS-RTU 通讯协议 工作电源:AC/DC220V(80~265V),DC24V 输出:1 转换接点,额定功率阻性负载 AC220V,3A 体积:110*75*120mm? 安装方式: 35mm 导轨安装 端子接线 编程设置 编程前正确接通电源 AC220V 或DC220V(根据标签标示严格接线) 按【SET】键,继电器进入设置状态,按【←】循环移位,按【↑】循环加 1,再按【SET】键确认并进入下一级菜单. 编程符号 含义 范围 默认 U.

100 额定电压值 0000-9999 100V(不要设置) H.

120 或L.

80 过电压 H,欠电压 L 设置值% 0-120 120%过电压,80%欠电压(注) C.

1 回差 1-20 1%回差 d.

5 动作延时时间 s 0-100 5s(瞬时动作可设置为 0) 0. b 零位动作选择 d 动作,b 不动作 b 不动作 n.

1 设备地址(带T设置) 000-247

001 b.

9600 通讯波特率(带T设置) 9600,4800 可选按【←】

9600 S.8888 设备校准密码 用户直接按【SET】键 回复正常显示状态 动作指示:当继电器动作发生时指示灯闪烁,经延时后指示灯变为常亮,继电器接点闭合或打开. 继电器启动后在延时过程中,若动作信号恢复正常值,则延时过程终止,返回正常监测状态. 注:当选定电压为 100V(线电压) ,接成三相四线时,因额定电压为 100V,实际测量电压为 57.7v,过压欠压设定要根据实测 电压设定,如57.7V 的过压 120%为69.24V,应设定 69.24V/100V*100=69.24%,取69%.这个 69%就是相电压 57.7V 的过压 120%, 以此类推可设定 400V(线)/220V(相)等的过压或欠压值.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题