编辑: Mckel0ve 2019-07-09
RemoDAQ-8075B 智能交流三相电量仪表 用户手册 北京集智达智能科技有限责任公司

一、基本功能 λ 测量和显示:可测量、显示、远传三相电压、电流、电压不平衡度、电流不平衡度、电 流负载率、有功/无功/视在功率、功率因数、频率、总绝对值有功电能,总绝对值无功 电能,输入绝对值有功电能、输出绝对值有功电能、输入绝对值无功电能、输出绝对值 无功电能、四象限无功电能(注:电能数值可用作企业内部二级计量管理考核及核算, 不作计量付费使用) .

λ 负载类型:指示当前负载为容性或感性负载. λ 遥信功能:2 路开关量输入(2DI) ,可实时监视开关状态. λ 越限告警功能:支持电流过流,低电压、过电压、低频率、过频率、低功率因数越限告 警. λ SOE 记录:最多可记录

64 个越限告警和开关量事件. λ 需量统计:记录本月正反向总有功最大 、正反向无功最大需量及发生时间、上个月正反 向总有功最大需量 、正反向无功最大需量及发生时间. λ 最值统计:记录电压、电流、频率、功率因数、有功/无功/视在功率最大值最小值及发 生时间. λ 复费率:支持最多

8 个时段

4 种费率. λ 通讯功能:RS485 接口,ModBUS-RTU 协议. λ 显示功能:实时显示各种测量值、DI 状态、通信状态. λ 设置功能:可以设置各种仪表参数,掉电不丢失.

二、接线方式

1、电压电流输入接线

1 图2.1 三相四线制 3CT 接入方式 图2.2 三相三线制 2PT-3CT 接入方式 图2.3 三相三线制 2PT-2CT 相电压接入方式 图2.1 接线方式需调整仪表设置为"三相四线制" 图2.2 和图 2.3 接线方式需调整仪表设置为"三相三线制"

2 1. 输入电压应不高于仪表的额定输入电压(400V 或100V),否则应使用 PT, PT 严禁短路,短路会产生大电流!在电压输入端须安装 1A 保险丝. 2. 如果使用的 CT 上连接有其它仪表,应采用串接方式.拆除仪表的电流输入 之前,必须先断开 CT 一次回路或者短接二次回路,CT 严禁开路,开路会产生 高电压!建议使用接线排,不要直接接 CT,以便于拆装. 3. 确保电压、电流的相序一致,方向一致.

2、开关量输入接线 可以监视

2 个干节点输入的开关/数字量状态,采用光隔离输入,隔离电压 1500VAC,装 置内部输出隔离的 24VDC 为干节点提供输入回路电源.接线如图 2.4 所示. 图2.4 开关量输入接线图

1、接入装置的导线截面面积应满足:电流线截面积不小于 2.5 平方毫米,电压线截 面积不小于 1.0 平方毫米.

2、为了减少启动时的冲击电流,建议每条电源线不超过

40 台装置.

3、通讯线必须采用屏蔽双绞线,通讯线的 RS485+,RS485-不能接反.

4、当通讯连接采用线形连接方式时,应在位于通讯电缆起点和终点处的 RS485+与RS485-端子之间分别接入 100~120 欧姆的线路匹配电阻.

5、波特率为 9600bps 时,电缆长度

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题