编辑: qksr 2019-07-09

2 ,包括3个50m

3 液化石油气储罐和

1 个50m

3 残液储罐, 其中 液化石油气储罐和残液储罐并列设置,设置为卧式地面 压力式储气罐 新建 灌装间、压缩 机间 灌装间和压缩机间紧挨,位于储罐区南侧,建筑面积 216.35m

2 ,一层,层高 5.75m,砖混结构 依托沿用 (此 次重建仅进 行修复处理) 工艺充装管道 管材应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》 GB/T8163-2008 的相关规定的无缝钢管. 新建 辅助工程 消防水池 在厂区辅助区配套建设

2 个容积为 300m3 的消防水池, 钢筋混凝土结构,总容积为 600m3 . 改扩建 综合楼 位于项目南侧,面积 397.14m

2 ,采用

2 层框架结构,内 设办公室、会议室、员工宿舍、浴室、盥洗室以及食堂 和操作间. 改扩建 辅助用房 位于项目西侧,113.85m

2 ,层高 4.15m,分为发电间、 配电间和泵房,其中泵房为半地下结构. 改扩建 备件库 位于项目西侧,面积 104.73m2 ,一层,钢筋砼框架结构, 用于存放液化气空瓶. 依托沿用 (此 次重建仅进 行修复处理) 挡土墙 位于项目北侧,挡土墙高 4m,长度约 180m. 新建 门卫室 位于项目南侧,面积为 9m2 新建 公用工程 道路和场地 生产区和辅助区场地和道路均采用混凝土硬化,总面积 为2733m2 ,其中生产区内环形消防道路宽度为 4.5m. 新建 供水工程 由市政给水管接 dn110 管供站区用. 新建

5 排水工程 本项目采用雨污分流制.综合楼设置水冲厕所,生活污 水进入化粪池处理,食堂废水经隔油池处理后与其它污 水一起进入化粪池处理,处理后园区污水管网,后进园 区污水处理厂处理达标后排放.喷淋降温用水收集进入 消防池,循环利用不外排. 新建 供电工程 10kV 电源引入站内箱式变电站, 再以电缆放射方式向全 站用电设备供电.同时设置 250W 柴油发电机作为应急 备用开电源,柴油机机组和变压器采用双电源自动转换 装置自动切换. 新建 供热 新建太阳能热水器

2 套,宿舍及淋浴间统一设置太阳能 热水供给系统,为淋浴器及洗脸盆供给热水,食堂采用 液化石油气、电能等作为供热源,项目不使用燃煤、燃 油等锅炉供热. 新建 消防 (1)按照消防设计规范要求配备消防设施和

2 个300m

3 消防水池,每个消防水池深 3m. (2)其中消防泵房

1 间, 内设消防水泵

2 台,

1 用1备. (3)每个液化气储罐均设固定喷淋冷却系统,喷淋管 从消防环管上接管,每个储罐单独设置喷淋管及控制 阀. (4) 站区内设 DN200 的钢丝网骨架 PE 管室外消防管网, 消防管网布成环状,从消防泵出水管接两条输水管与室 外消防环管连接,设置

3 套SS100/65-1.0 型室外地上 式消火栓. (5)发电间、配电间设置手提式二氧化碳灭火器,罐 区设置干粉灭火器. (6)罐区周边设 1m 高混凝土防火堤 83.20m 消防水池为 改扩建, 其他 为新建 通讯 站内安装若干部室内电话,方便对外联络.设对讲机

4 台,以方便生产调度.自控室设宽带局域网口,外线接 入当地通信网络,实现本站的对外数据传输和局域网. 新建 通风 充装间、机泵间为半敞开设计,自然通风.卫生间采用 天花板式排气扇辅助通风. 新建 环保工程 油烟净化器 在食堂配置

1 套国家免检抽油烟机,用于净化食堂油烟 废气 环评提出 化粪池 在辅助区的综合楼旁设置

1 个容积不小于 2m

3 化粪池, 生活污水经化粪池处理设备处理后排入园区污水管网. 新建 隔油池 项目在厨房设置一个隔油池,容积不小于 1m

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题