编辑: ddzhikoi 2019-07-09
安装说明书 适用网关型号:(两网四串:2 个网口、4 个RS485) 型号:HMI2004-A9(组态网关) 1.

0 网关硬件参数 型号 HMI2004-A9 系统 LINUX 网口

2 个100M/10M 工业网卡 处理器

4 核1.4GHz 串口

4 个全隔离 RS485 内存 512M 按键

1 个Reset 键(重置 IP) Flash 4G 尺寸 142mm x 91mm x 35mm (L* W* H) 功率 7W 重量 250g 电源 AC/DC 12-24V 材质 铝合金外壳 温度 -20~70℃(工作) -40~85℃(储运) 湿度 20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) 2.0 网关接口示意图 3.0 接线说明 网口 1(可用):一般用作外网或跨网段访问第三方设备.默认 IP 地址 172.24.13.88;

网口 2(必用):用户必用网口, 网口

2 的IP 就是转发端的 IP 地址, 默认 IP 地址 192.168.1.88;

注:网口

1 和网口

2 不能设置为同一网段 RS485(COM1,COM2, COM3,COM4) A 接正(+)B 接负(-)GND(接地线) 4.0 网关安装示意图 导轨式安装 5.0 网关使用配置步骤(参考 X2View 组态软件操作说明书): ? 登录网关 Web 服务器 (网线接到网口 2, 默认 IP 地址: 192.168.1.88 登录用户名: admin 密码:admin123456) ? 进入 Web 服务器后下载 X2View 组态软件(该软件是绿色免安装) ? 使用 X2View 组态软件配置相应工程(具体操作请参考 Help 文件夹下的 PDF 文档) ? 工程文件上传到网关 6.0 支持常见设备类型 温控器 热量表 水表 电表 PLC 流量计 锅炉 电梯 智能照明 UPS 精密空调 冷水机组 空调多联机 环保协议 消防报警 计量称重 太阳能控制系统 绿米网关 7.0 采集端支持近

200 种的协议 8.0 常见问题 问1:如何修改网关的 IP 地址? 答1:网关出厂默认的 IP 地址 192.168.1.88,子网掩码 255.255.255.0,默认网关 192.168.1.1. 用户第一次使用的时候用电脑和网关之间用网线直连,然后把电脑 IP 地址改到和网关同一 个网段内(如电脑上的 IP 改为 192.168.1.55),在ping 通网关 IP 地址的情况下,打开浏览器, 输入网关 IP 地址 192.168.1.88,登录网关的 Web 服务器,在"网口设置"一栏设置 IP 地址. 问2:网关 IP 忘记了怎么办? 答2:重置 IP :当用户忘记网关 IP 地址,可长按网关 Reset 按钮直到网关"嘀嘀嘀"响,两个 网口暂时恢复默认 IP 地址,此时通过网口

1 登录 http://172.24.13.88/login.html 或者 网口

2 登录 http://192.168.1.88/login.html 查看网关原 IP 地址.(该操作即时生效, 断电后失效.) 问3:配置的工程文件保存在电脑里找不到了怎么办? 答3:可以在配置软件里下载;

或者登录网关,到WEB 页面"下载文件",点击"工程文件" 下载即可. 问4:通讯不上有哪些原因? 答4:检查物理连接是否正确;

站号是否正确;

寄存器地址是否正确;

批量传输太大等等. 迅饶免费开放软件 BACnetScan 扫描软件、MBus 扫描工具、Lumiscan 绿米智能家居扫描工具 新产品及解决方案欢迎关注上海迅饶微信公众号: BACnet 上海迅饶自动化科技有限公司 TEL:021-58776098 地址:上海市浦东新区金海路

2588 号1幢A区466 室 技术支持:021-20252795 网址 1:www.opcmaster.com 销售电话

13564889340 联系人:陈小姐 网址 2:www.bacnetchina.com 部分协议 BACnet IP BACnet MS/TP Modbus RTU Modbus TCP SNMP OPC XML-DA MBus_EnergyMeter_EN 欧洲标准热量表 MBus_EnergerMeter Mbus 国产热量表 MBus_WaterMeter Mbus 国产水表 Otis Elevator BA Interface 奥的斯电梯 DLT645-1997 多功能电表

1997 标准 DLT645-2007 多功能电表

2007 标准 Modbus PM800 施耐德电表 Modbus_DAIKIN_IRACC 大金空调网关 DAIKIN_DRCH-R5 大金 P 板_大金空调监控 EMERSON_ACM03U1 艾默生精密空调 Hitachi_Chiller 日立冷机 Mitsubishi Melsec_Q_TCP 三菱 Q 系列 TCP 通讯 OMRON_FINS_UDP 欧姆龙 FINS UDP 系列 PLC LS_GM_GLOFA_Enet 韩国 LG GLOFA-GM PLC Siemens S7-1200 Network 西门子

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题