如果这些设备在室外, 必须注意 设备接闪的金属厚度要求.

1 .

2 雷击电磁脉冲及感应雷防护 加气站的信息系统为了防止雷电电磁脉冲过电 压损坏电子器件, 应采用恺装电缆或导线穿钢管配 线.配线电缆金属外皮两端均应接地.信息系统的 配电线路首、 末端与电子器件连接时, 应装设与电子 器件耐压水平适应的具有防爆阻燃功能的过电压 ( 浪涌)保护器[,].加气站的3

8 0 /

2 2

0 V供配电采用 T N一S系统, 即在总配电盘( 箱) 开始引出配电线路和分支线路, P E 线与N线必须分开设置, 使各用电设备形成等 电位连接, P E线正常时不走电流, 这在防爆场所很 必要, 对人身和设备安全都有好处.供电系统的电 缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地, 在供 配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的 过电压( 浪涌) 保护器, 以籍制雷电电磁脉冲产生的 过电, 使其过电压限制在设备所能耐受的范围内, 避 免雷电损坏用电设备.

1 .

3 等电位技术处理 雷电闪击时, 将在空间产生强大瞬变电 磁场, 临 近的管道、 设备作切割磁力线运动, 矩形开口 环路上 ( 即在电气接触不良和开口处) 将以互感藕合形式 在闭合环路开口 处产生瞬态冲击过电压.因此, 必 须作好等电位技术处理. C N G加气站内加气机与加气枪之间应利用输 气胶管内的金属网线作好等电位连接处理, 储气井、 气瓶等设备均应作好等电位技术处理. , .

4 接地技术 接地是防雷技术最重要环节, 不论是直击雷防 护还是雷电的静电感应、 电磁感应和雷电波人侵的 防护技术, 最终 都是把雷电 流送人大地〔 '

〕 . 加气站 的防雷接地、 防静电接地、 电气设备的工作接地、 保 护接地及信息系统的接地等, 宜共用接地装置, 其接 地电阻不应大于4 f l .当各自单独设置接地装置 时, 各接地装置之间要保持一定距离( 地下大于

3 m ) .压缩天然气储气瓶组的防雷接地装置的接地 电阻、 配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接 地装置的接地电阻不应大于1

0 d Z ;

保护接地电阻不 应大于4 n;

地上天然气管道始、 末端和分支处的接 地装置的接地电阻不应大于s o n .在爆炸危险区 域内的天然气管道上的法兰、 胶管两端等连接处应 用金属线跨接.当法兰的连接螺栓不少于5 根, 在 非腐蚀环境下且法兰盘或螺纹接头间的接触电阻<

0 .

0 3 , l时, 可不跨接. 接地装置使用型材的规格为: 圆钢直径)1

0 m m ;

扁钢截面积)

1 0 m m

2 , 且厚度〕

4 m m ;

角钢厚 度〕

4 m m ;

钢管壁厚)

3 .

5 m m . 接地装置在腐蚀性 较强的土壤中, 应采用镀锌等防腐措施或加大截面 积.

2 结论 ① C N G加气站在雷电的主导方向和次主导 方向安装主动式防雷装置, 站内建筑物应采用避雷 网或避雷带作为接闪器. ② C N G加气站的信息系统应采用恺装电缆 或导线穿钢管配线, 配电线路首、 末端与电子器件连 接时, 应装设与电子器件耐压水平适应的过电压 ( 浪涌) 保护器并接地. ③ C N G加气站内加气机与加气枪之间应利 用输气胶管内的金属网线作好等电位连接处理, 储 气井、 储气瓶等设备均应作好等电位技术处理. ④ C N G 加气站的防雷接地、 防静电接地、 电 气设备的工作接地、 保护接地及信息系统的接地等, 宜共用接地装置, 其接地电阻不应大于4 f l o 参考文献: [