编辑: 木头飞艇 2019-07-09

6 图1-1 直接弃流方案 B.当排口管内底标高低于污水管网标高时,通过在弃流井中加泵将污水直接弃流至 污水管网,详见图 1-2. 图1-2 泵送弃流方案 ②附近无污水管网或污水管网水位较高,无法有效排水的区域 通过弃流井将污水引至点源处理装置处理,经污水处理装置处理达到《城镇污水处 理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)表1中一级 A 标准后排入附近河道. ③新建棚户区排口 近期无法拆除的棚户区,通过在棚户区靠近河道处,搭建脚手架,敷设横管及支管 将棚户区排水引至附近污水管网.支管与主管连接采用一体化排水检查井连接.主管采 用关卡与脚手架横管连接,通过脚手架横管找坡确保管道坡度满足规范要求.一体化排 水检查井见图 1-3,棚户区排水方案见图 1-4.

7 图1-3 一体化检查井示意图 图1-4 棚户区排水示意图 ④管道铺设 因高科十二路(星火路~万家坝路段)道路暂时无法实施,污水主通道急需打通, 现将污水管道线位调整至华宝河沿线,污水管位于高科十二路北延道路上,南起星火路 W45 污水井,北至万家坝路 W36 污水井,先沿星火路北侧绿化带敷设,后沿规划河道 边敷设,最后沿万家坝路南侧绿化带敷设,接入万家坝路已施工污水管.管径 d1200, 管长约

2000 米,拟建污水管道平面布置见图 1-5.

8 图1-5 拟建污水管道平面布置 (2)内源治理(清淤)工程 清淤疏浚主要是通过对黑臭水体,尤其是重度黑臭水体底泥污染物的清理,快速降 低黑臭水体的内源污染负荷,本项目采用半干式清淤法(见图 1-6) . 河道清淤前,先对河道两岸护砌进行安全技术分析,对于清淤过程有可能会造成护 砌位移、滑动、坍塌等破坏处进行相应支撑与支护.河道清淤分段进行,即先建临时拦 水坝,将一段河水排入另一段河道内,然后对这一段河道清淤,完成后,将河水引入已 完工河段,再对另一段河道清淤.施工时采用高压水枪冲刷底泥,将底泥扰动成泥浆, 流动的泥浆汇集到事先设置好的低洼区,再由泥浆泵吸取输送至专用槽罐车,由槽罐车 运至市政部门指定的堆放点. 图1-6 泥浆泵水力冲挖清淤 (3)点源处理工程

9 点源处理设备主要用于处理附近无污水管网或污水管网水位较高、无法有效排水区 域产生的生活污水,每套点源处理设备设计处理规模为300~5000t/d,采用A2 /O+MBR工艺,工艺流程见图1-7. 图1-7 点源平面示意图 1)工艺说明 A2 /O 即A-A-O, 厌氧-缺氧-好氧流程 (Anaerobic -Anoxic-Oxic, 简称 A-A-O 或A2 -O) . A2 /O 工艺由厌氧池、缺氧池、好氧池串联而成.它的基本流程是在厌氧-好氧除磷的工 艺中加入缺氧池,将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,以达到反硝化的目 的,在首段的厌氧池主要进行磷的释放,使污水的磷的浓度升高,溶解性的有机物被细 菌吸收使污水中的 BOD5 浓度下降,另外部分 NH4-N 因细胞的合成得以去除,污水中的 NH4-N 浓度下降.在缺氧池中,反硝化菌利用污水的有机物作 C 源,将回流混合液中 NO3-N 和NO2-N 还原为 N2 释放到空气,因BOD5 浓度继续下降,NO3-N 浓度大幅度下 降,而磷的变化很小.在好氧池中,有机物被微生物生化氧化而继续下降,有机 N 被氨 化继而被硝化,使NH3-N 浓度显著下降,但随着硝化过程使 NO3-N 浓度增加,而P随着聚磷菌的过量摄取也以较快的速度下降. 2)药剂投加 ①设置碳源投加单元 BOD5/TN 值是鉴别采用生物脱氮的主要指标. 由于生物脱氮的反硝化过程中主要利 用原污水中的含碳有机物作为电子供体, 该比值越大, 碳源越充足, 反硝化进行越彻底, 理论上 BOD5/TKN>

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题