编辑: ok2015 | 2019-07-09 |
2056 号) 承担该项目的环境影响评价工作.本项目按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (环境保护部令第
44 号)规定,属于第三十三项的
96 生活污水集中处理工程 ,应 编制环境影响报告表.环评单位接受委托后,认真研究了该项目的有关材料,并进行 实地踏勘,调查建设项目所在地的自然环境状况、社会经济状况和有关技术资料,经 工程分析、环境影响识别和影响分析,并在此基础上,根据国家相关的环保法律法规 和相应的标准,编制了本项目环境影响报告表.
2、项目工程内容及规模 2.1 工程内容 本项目位于高新区庐山路以西,白茆塘以南,在原有泵站基础上,新增粗格栅及 提升泵房站
1 座,占地 184.7 平方米;
细格栅及旋流沉砂池
1 座,占地 68.8 平方米;
水解酸化池
1 座,占地 910.0 平方米;
调节转输池
1 座,占地 2600.0 平方米;
生物除 臭设备
2 座,占地 200.0 平方米;
变配电间及仪表间
1 座,占地 225.6 平方米,建筑面 积225.6 平方米;
总占地面积 4189.1 平方米,总建筑面积 225.6 平方米,并配套污水 管道.总投资约
4500 万元. 2.2 主体工程方案 (1)设计标准 常熟高新技术产业开发区为新城区,现状排水体制为分流制,故方案确定昆承泵 站扩建工程范围内体制仍采用雨污分流制.
3 到2021 年昆承泵站收集范围内 5.2 万m3/d 的污水量扣除至圣凯龙污水处理监测 站的 1.1 万m3/d 及转输至常昆污水处理厂的 0.6 万m3/d,再考虑一定余量,昆承泵房 规模定在 3.5 万m3/d 较为合适. (2)设计方案 城东污水厂建成之前,昆承泵站污水提升后,1.5 万m3/d 进入凯发新泉水务(常熟)有限公司污水处理厂进行处理,另外一部分经过强化预处理后近期进入常熟市城 南污水处理厂工程,常熟市城南污水处理厂满负荷后提升进入城西污水处理厂.2021 年城东净水厂投运后,最终污水进入城东净水厂.为临时解决高新区污水处理问题, 需要做如下的工程及管理措施: ①原址改造现有昆承泵站,增加预处理和调节池,满足城市污水厂接纳的水质水 量要求;
②结合区域污水厂之间连通应急转输管道建设要求,建设常熟市城南污水厂至城 西厂之间 8.2km 的DN600 连通转输管道,近期满足分担高新区污水处理压力的要求, 远期改造城西厂内泵站并新建城西厂端的 DN600 连通转输管道, 满足城西至城东系统 的反向应急输送;
③新建高新区昆承泵站出来的压力输送管道,满足近三年新增污水应急转输至城 南、城西污水厂处理的需求;
④对高新区收水范围内的企事业单位加强排水监管,严控接入城镇管网污水的水 质水量;
⑤改造高新区收水范围内原
9 号泵站,将其污水转输至沙家浜常昆污水厂,同时 协调将转输量临时增加至 0.6 万m3/d. 具体施工建筑见表 1-1 表1-1 主要(建)构筑物结构体系一览表 编号(建)构筑 物名称 尺寸 占地面积 (m2 ) 建筑面积 (m2 ) 数量单位结构形式 日预处 理量
1 粗格栅及提 升泵房 平面尺寸: 11.4m* 16.2m, 深8.0m 184.7
1 座 钢筋混凝 土沉井天 然地基 3.5 万m? /d
2 细格栅及旋 流沉砂池 平面尺寸: 细格 栅15m* 5m 沉砂池直径 2.8m 68.8
1 座 钢筋混凝 土结构架 空水池预 应力管桩 基础 2.0 万m? /d
4 3 水解酸化池 平面尺寸 36.1m* 26m 池深8.0m 910.0
1 座 钢筋混凝 土结构水 池预应力 管桩基础 2.0 万m? /d