编辑: ZCYTheFirst 2019-07-09

2、箱体的框架、箱板均应有良好的保温性能,机组面板采用嵌入锲板式无缝隙 对接技术,通过拆卸橡胶密封胶条方式便可轻易拆出面板,整机外表面无螺栓连 接;

机组段连接处采用内部段连接技术,确保段连接处无漏风及螺栓外露现象;

3、机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时,应采用不含硅的密封 胶密封,具有区别于常规含硅密封胶的性能,不易老化变形,以保证整个机组的 密封性;

;

4、如无特殊指示,所有机组风机出口速度不应大于 11m/s;

5、通过盘管的气流的平均速度不应大于 2.5m/s,均匀度不小于 80%;

6、根据功能段检修要求设置检修用的安全照明(24V) ;

7、在机组上应设足够的检修门或可拆卸的顺压式塑钢检修门,以便对每个功能 段进行检修;

8、风机轴承的最短寿命应为 100,000 小时,轴承润滑剂应至少能维持

12 个月 运行周期而不需检修;

9、风机全部选用低噪音离心风机,其叶轮和轴承在厂内需进行静平衡和动平衡 试验,叶轮平衡精度等级不低于 G4.0.风机必须有 AMCA 等级认证标志.要求为 国内外知名优质品牌产品;

10、 风机底座为弹簧减震型底座, 具体减震措施为:根据风机和空调机组的重量、 运行情况进行弹簧分布.弹簧的压缩量在 20~30mm 之间,是弹簧的减震处于最 1.00 台 天加/欧博/清 华同方

12 佳工作状态;

11、电机需以实际风量和压头进行选型,并提供风机电机选型表;

12、 翅片蒸发器和翅片冷凝器盘管由铜管和铝翅片构成, 翅片表面经亲水膜处理. 翅片厚度 0.115mm.采用大弯管结构,以减小压力损失.铝翅片通过机械胀管一 次完成,保证其可靠永久的结合.铜管采用优质磷脱氧铜管,管径 9.52mm,铜 管壁厚不低于为 0.3mm,保证整个盘管的耐压性及传热性能,使用管径 9.52mm 内螺纹的铜管,换热效果更佳;

13、凝结水盘配有排水口,其结构可将凝结水顺畅地排出机体,排水管接口外径 在32mm 以上.通过出水口,可将凝结水排出机外;

14、机组内电加热器应采用 PTC 电加热器,带有温度监控保护,避免烧红危险;

15、空调机组过滤器采用 G4 板式+F8 袋式二级过滤,过滤器应选用知名品牌,并 在国内购买更换方便;

16、机组加湿采用电极式加湿方式,选用进口知名品牌;

17、制冷系统使用热力膨胀阀调节,采用外平衡式阀口设计,控制精确,机组更 稳定,使用寿命长;

18、室外机采用压缩机与翅片式换热器上下双层结构设计,翅片式换热器为 V 型 结构,避免地面热辐射及加强散热效果;

室外机配气液分离器,每个制冷系统独 立设计;

19、微电脑控制器(单片机+中文触摸屏操作面板) ,控制精确,可根据用户要求 编写程序;

结构紧凑,抗干扰能力强;

使用寿命长;

可根据机组的使用功能配置 多功能自动控制系统,对空调系统的温度、湿度、送风、供冷/热量、运行状态、 空气过滤等各个状态参数进行设定、控制和运行.实现智能化管理;

2 柜式后倾离心风机 (含风口变径) CHA355B-0.37KW-380V 1.00 台 特福佳/生泰/ 三合

3 柜式后倾离心风机 (消声型) (含风口 0.75KW-380V 1.00 台 特福佳/生泰/ 三合

13 变径)

4 高效送风机 箱体为 1.2mm 厚钢板制作, 内含液槽密封型无隔板高效过滤器, 风量: 500m3/h;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题