编辑: 贾雷坪皮 | 2019-07-09 |
6、光电开关的使用 当需要外接光电开关时,短接光电开关跳线 JP1 的1-2 脚.外 接光电开关后,在关门的过程中,如果光电开关被阻挡,则门体立刻 停止运行,延时后自动转为开门过程;
在开门过程中,不检测光电开 关. 如果不需使用光电开关,则需要短接光电开关跳线 JP1 的2-3 脚,此时可不需连接光电开关,程序不检测光电开关的状态.
7、自动关灯功能的使用 程序不需设定即具有自动关灯功能. 在电机运行时,照明灯自动点亮.如果在
3 分钟内没有任何墙 壁开关或遥控器按键按下,则程序自动关灯.
8、自动关门功能的使用 如果需要自动关门功能,则短接自动关门跳线 JP2 的1-2 脚, 程序即具有自动关门功能.门体在完全开门状态时,如果在
5 分钟内 没有任何墙壁开关或遥控器按键按下,则程序自动关门.2-3 脚短接 时取消此功能.
三、 附件安装
1、墙壁开关安装 墙壁开关安装在室内,主要功用为控制门体启闭.墙壁开关必须 安装在可看到门体运行情况的地方,并应离地 1.3m 以上,以防止儿 童误操作. 接线时先打开机头灯罩, 使用十字头螺丝刀将双芯信号线的一端 接在电路板上标有 墙壁开关 字样的两个接线端子上,另一端压接 到墙壁开关背面的接线端子上.
2、光电开关安装 光电开关是一种通过在门洞两侧提供一束不可见光来实现非接 触性安全保护的系统,即当门体在关门过程中如果通道上有人或其他 障碍物阻断光束,门体应立即停下来,然后在两秒钟内反方向运行, 并返回到全开的位置,从而达到安全保护目的. 1)定位光电开关 光电开关支架距离地面的高度为 150mm,并尽可能使其位置远离 门洞,从而避免阳光的照射.使用自攻螺钉或膨胀螺钉固定光电开关 支架,此时应保证光电开关支架保持水平,如果两侧前墙不在同一平 面上则需使用适当的衬垫加以调整从而保证光电开关支架的伸出长 度保持一致.使用 M6*30 的螺栓把光电开关安装在光电开关支架的 内侧. 2)接线 接线时打开机头灯罩,在线路板找到标有 光电开关 字样的接 线端子.使用十字头螺丝刀连接双芯平行信号线的一端.然后将平行 信号线引至墙壁支架处,再并联分成两根信号线,分别接至两只光电 开关的接线端子上.两根信号线不分极性,可随意连接.
四、停电自锁 如果当您的车库处于停电状态,车库门门体位于开门状态时, 可以手动拉动拉绳,使离合器与链接头脱开,然后手动推动门体使其 向下运动至关门位置,门体会自动锁在限位孔(安装工在安装现场根 据门关时离合器提拉块的实际位置用电钻钻一个直径为 8mm 的孔) .
五、维修保养 每月一次检查开门机开、 关门行程是否变化, 遇障保护是否灵敏, 门体是否平衡良好,并及时进行调整,保持开门机的最佳工作状态. 必要时请专业维修人员进行检修、调试.
六、 技术参数 a、电源电压:AC220V 50Hz b、电机输出扭矩:6N?m/8N?m c、遥控距离:≥20m d、起闭速度:80mm/s
七、常见故障处理 故障现象 故障原因 处理方法 开门机不能运行,LED 指示灯无显示 ?开门机没有接通电 源 ?检查电源插座 开门机不能运行,LED 指示灯快速闪亮 ?行程调节错误 重新调节开、关门行程 位置 开门未到位停止运行,或关门未到位就 自动反向运行,LED 快速闪烁 ?门体运行阻力大于 系统设置的启闭负 载力, 激活了遇障碍 保护系统 ?检验并调整门体平衡 系统 ?重新自动检测或手动 增大开、关门负载力 门体不能向关门方向 运行,LED 快速闪烁, 不能关门 ?光电开关线被遮挡 ?系统设置启用光电 开关, 但却没有连接 ?清除光路上的障碍物 ?禁用光电开关或连接 上光电开关 门体不能完全开启或 关闭 行程位置调节不当 重新调整开、关门行程 位置 墙壁开关可正常操作,但不能遥控操作 ?遥控器未学习 ?遥控器电池没电 ?按照说明书学习遥控 器 遥控距离明显变近, 指示灯亮度也明显降 低 ?电池电力不足 更换电池 遥控可正常操作,而 墙壁开关不起作用 ?墙壁开关线松动或 断路 ?检查墙壁开关连接线 本说明书如和实物不符,以实物为准. 维修记录 用户名 安装时间 维修时间 维修原因 备注 ........