编辑: 紫甘兰 | 2019-07-09 |
2 组,1 组供给低区(1-6 层),1 组供给高区(高层 7-26 层). 2.6.2 仲景路西院家属区改造内容 2.6.2.1 河南中烟南阳卷烟厂职工家属区仲景路西院家属区供水分表改造工程.共161 户:①154 户居民、1 户车子棚水表安装在楼前地下式集中表井内,入户立管采用 HDPE 管外套 保温 PVC 套管室外分户系统(其中
70 户为双道立管);
②另门卫
1 户、公厕
1 户用水表安装在 单户表井内;
③退休办公用总表
1 户;
④消防
4 户.室内共需增加 de20PP-R 管道
332 米,室 外共需增加 de20HDPE 管道
1558 米,沟槽
160 米(砼面). 2.6.2.2 管道管顶覆土厚度为 1.0 米,管顶回填 20CM 中粗砂,管底做 15CM 砂垫层,管 中心所经地面均为砼面. 2.6.2.3 砖砌 DN100 水表井
1 座,尺寸为 L*B*H=4000*1100*1400mm,砖砌 DN50 水表 井2座, 尺寸为 L*B*H=2500*800*1200mm, 砖砌单户表井
4 座, 尺寸为 L*B*H=500*300 *600mm, 砖砌 DN100 阀门井
2 座, 尺寸为 D*H=1200*1400mm,砖砌 DN100 消防水表井
4 座, 尺寸为 L*B*H=2500*1100*1200mm,具体做法参见标准图集 07MS101. 2.6.2.4 设室外消防栓
4 座,与原消防栓连接,管件、阀件及安装方法参见标准图集 01S201. 2.6.2.5 设无负压恒压变频增压系统
1 套(按300 户计算),安装在泵房内加以保护.新 建泵房
1 座,尺寸为 3*3*3 米,增压所用电源均由建设单位负责引至增压泵房内. 2.6.3 新华东路东院家属区改造内容 2.6.3.1 河南中烟南阳卷烟厂职工家属区新华东路东院家属区,供水分表改造工程共
69 户:①54 户居民、
9 户门面及门卫
1 户水表安装在楼前地下式集中表井内, 入户立管采用 HDPE 管外套保温 PVC 套管室外分户系统(其中
18 户为双道立管);
②另活动室公厕
1 户用水表安装 在单户表井内;
③医院及宾馆总表
2 户;
④消防
3 户.本小区内房屋结构复杂,室内共需增 加de20PP-R 管道
260 米,室外共需增加 de20HDPE 管道
390 米,沟槽
20 米(花带),80 米 为砼面. 2.6.3.2 管道管顶覆土厚度为 0.8 米,管顶回填 20CM 中粗砂,管底做 15CM 砂垫层,管 中心所经地面
100 米为砖铺地,70 米花带,40 米砖铺地,其余均为砼面. 2.6.3.3 砖砌 DN100 水表井
2 座,尺寸为 L*B*H=3000*1100*1300mm,DN50 水表井
1 河南中烟工业有限责任公司南阳卷烟厂家属区 三供一业 供水分离移交改造设计项目 南阳市鸿业招标代理有限公司
3 座, 尺寸为 L*B*H=2500*1100*1200mm, 消防表井
2 座尺寸为 L*B*H=1200*800*1200mm, 砖砌单户表井
2 座,尺寸为 L*B*H=500*300*600mm,砖砌 DN100 阀门井
2 座,尺寸为 D *H=1200*1400mm 具体做法参见标准图集 07MS101. 2.6.3.4 设室外消防栓
3 座,与原消防栓连接,管件、阀件及安装方法参见标准图集 01S201. 2.6.3.5 设无负压恒压变频增压系统
1 套(按200 户计算),安装在泵房内加以保护.新 建泵房
1 座,尺寸为 3*3*3 米,泵房增压设备所用电源均由建设单位负责引至增压泵房内. 2.7 招标范围:按照南阳市人民政府办公室文件(宛政办[2016]71 号)所要求的设计标 准及规范对小区内相关供水设施的改造等的可行性研究报告 (含投资估算) 及施工图设计 (含 预算)以及后续技术服务等;
3、投标人资格要求 3.1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,并具有独立承担民 事责任能力的企业,具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或 三证合一 营 业执照;