编辑: cyhzg 2019-07-10
温湿度变送器 QL101A 使用说明书 产品简述 温湿度变送器(以下简称变送器)是选用高精度的温度和湿度传感器,把周围环境的 温度量和湿度量转换成数字量的设备.

此设备均采用工业及元件,数据传输接口采用 RS485 接口,变送器可以应用在工业现场、 养殖场、 种植场、 办公室、 超市、 档案 室、 生产车间、 仓库、 机房、 工地、 汽车、 消费品、 气象站、 除湿器、 测试及检 测设备、 自动控制、 家电、 医疗??等温湿度的测量场合. 产品功能介绍 变送器参数 测温范围:-55℃~+125℃ 测湿范围:1-99.9%RH(工作温度范围-40-100℃) 测温精度:±0.5℃(在25℃下)分辨率:0.1℃ 测湿精度:2%RH(在25℃下) 分辨率:0.1%RH 供电电压:+9V~24V/DC 通讯接口:RS485 通讯接口,同一总线上可挂载

31 个测量点. 响应时间:约每 1.5 秒完成一次温湿度采集工作. 湿度传感器年漂移量为 0.5%RH/年,具有抗静电、抗腐蚀、防灰尘等特点. 变送器的工作温度范围:-40℃~+85℃ 注:由于变送器的工作温度范围(-40℃~+85℃)小于变送器内部的温度传感器的测温 范围(-55℃~+125℃) ,因此需要测温范围+85℃的用户需要定制温度传感器 引线外置型的变送器 QL101B、QL101C,其中 QL101C 的温度传感器可采用不锈刚管防水封 装,连接线选用 PVC 包胶电缆线,耐腐蚀,防水性能好,用于液体介质或者有防水要求场合 的温度测量. 变送器内部图片 变送器外型图片 (图1) (图2) 变送器内部接线说明 (图3) 波特率及地址码配置 参考 (图3) , 图中的标识有 0~9 部份为连接选择器, 用于配置变送器的地址及通信波特率, 下述说明中: "="表示标识相同的两点相连;

"≠"表示标识相同的两点不连接. 波特率配置:上图中

8、9 两脚为波特率配置端口,变送器默认波特率为 2400bps,即(9≠、 8≠) ,其它波特率配置如下. 1200bps :9=、8= 2400bps :9≠、8≠ 4800bps :9=、8≠ 9600bps : 9≠、8= 地址码配置: (图3)中0~7 为地址码配置端口.地址码有

255 种选择,从00H-FFH,即00000000-11111111B.例如地址码为 1,连接 0-0(即0=)其它引脚为空;

地址码为 2,连接1-1(即1=)其它引脚为空;

地址码为 3,需要连接 0-0(即0=) 、1-1(即1=) 、其它 引脚为空,以此类推. 变送器默认地址码为 00H,广播地址码为 FFH. 主机与变送器之间的传输协议 变送器在系统中都为从机,主机可以是 PC 机,单片机或其它的控制器. 通信波特率:1200BPS~9600BPS,具体视配置而定. 通信格式:1 起始位 +

8 数据位 +

1 停止位 通信协议: 主机发送

3 个字节的查询命令:0xaa addrm 0xcb 其中 0xaa 为起始码(为固定值) ,addrm 为变送器的地址码,0xcb 为固定值. 变送器收到符合要求的指令后返回一组

11 个数据: D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D0: 为固定值 AAH;

D1:为变送器地址码;

D2:为温度正负值数据,0 为正、1 为负;

D3: 温度百位;

D4:温度十位;

D5:温度个位;

D6:温度小数;

D7:湿度十位;

D8:湿度个位;

D9:湿度小数位;

D10:累加和(前面十个数据的累加值) .所有数据均为十六进制值. 如:主机发送数据 AA

00 CB 变送器返回数据 AA

00 01

00 00

02 08

06 06

03 C4(此温度值为-2.8℃,湿度值为 66.3%RH,累加和为 C4). G A B G 12V

9 8

7 6

5 4

3 2

1 0

9 8

7 6

5 4

3 2

1 0

8、9 为波特率配置 0―7 为地址码配置 具体配置参照说明 G、A、B、G、12V 分别代表: RS485 通信地"Gnd" RS485"A"端RS485"B"端 电源地"Gnd" +9V―24V 直流电源正极 ADDR

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题