编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2019-07-10

若为 1,则设定为滑条模式. 在滑条应用模式,写入数据以 3~4 Data Bytes 为一组资料串流.当一笔数据串流写入完成后,系统 会将数据覆写并进行系统重设.若写入被中断并重新写入,则前一笔数据会被放弃. 在每次写入完一组 3~4 Data Bytes 后, 若要再次写入下一组设定, 需要送出 Stop 讯号结束当前数据 传输,再重新写入下一组设定. TTY6953 2017/1/9 Page: 12-31 Slide Application mode Write Data 1. Setting commands Data byte Bit

7 Bit

6 Bit

5 Bit

4 Bit

3 Bit

2 Bit

1 Bit

0 1 IICM=1 CT=0 KOM AA PSM DT ART

2 Key Num KAT

3 Slide

2 Num Slide

1 Num

4 Key Off Num Slide

3 Num IICM IIC 数据模式选择. IICM IIC Mode

0 PC Link mode

1 Slide application mode (Define) CT 在Slide application 模式,写入数据区分成应用设定以及阀值设定,当CT 为0时是写入应 用设定,当CT=1 时是写入阀值设定. CT Custom Threshold

0 Setting commands

1 Custom threshold commands KOM 按键输出模式,有多个按键输出以及单一按键输出两种模式.此选项是对普通按键的输出设 定,滑条按键则不受影响.单一按键输出模式时只会输出第一个被按下的按键,当按键放开 后才会承认其它按键. KOM Key Output Mode

0 Multiple

1 Single (Define) AA 基准值自动调整,当无按键时,自动更新基准值. AA Auto Adjust

0 Disable

1 Enable (Define) TTY6953 2017/1/9 Page: 13-31 PSM 省电模式,无按键

4 秒后进入睡眠模式. PSM Power Save Mode

0 Disable

1 Enable (Define) 静态电流为:[email protected] 工作电流:[email protected] DT 动态阀值,功能开启时,滑调按键的阀值会依照按压位置自动调整. DT Dynamic Threshold

0 Disable (Define)

1 Enable ART 自动重置时间设定,在按键位置没有改变时开始计时,时间到自动重置. ART Auto Reset Time

0 0 Disable

0 1

15 second (Define)

1 0

30 second

1 1

60 second KAT 按键消抖时间. KAT Key Acknowledge Times

2 1

0 0

0 0

1 times

0 0

1 2 times

0 1

0 3 times

0 1

1 4 times (Define)

1 0

0 5 times

1 0

1 6 times

1 1

0 7 times

1 1

1 8 times TTY6953 2017/1/9 Page: 14-31 Key Num 按键数设定, 当滑条设定 Disable 时普通按键最大按键数为

9 Keys. 当普通按键数设定 9Keys 时,若有滑条按键设定,则以最大按键数

9 减去滑条按键数,为普通按键数. Key Num Key Number

4 3

2 1

0 0

0 0

0 0 Disable

0 0

0 0

1 1 key

0 0

0 1

0 2 keys

0 0

0 1

1 3 keys

0 0

1 0

0 4 keys

0 0

1 0

1 5 keys

0 0

1 1

0 6 keys

0 0

1 1

1 7 keys

0 1

0 0

0 8 keys

0 1

0 0

1 9 keys (Define) Slide x Num 滑条按键数设定,最多为

9 Keys. Slide x Num Slide x Number

3 2

1 0

0 0

0 0 Disable (Define)

0 0

0 1 Disable

0 0

1 0

3 keys Slide

0 0

1 1

4 keys Slide

0 1

0 0

5 keys Slide

0 1

0 1

6 keys Slide

0 1

1 0

7 keys Slide

0 1

1 1

8 keys Slide

1 0

0 0

9 keys Slide TTY6953 2017/1/9 Page: 15-31 Key Off Num 多按键重置设定,最多为

9 Keys. 以Slide

1、Slide

2、Slide

3、Normal 个别按压按键数做判断. Key Off Num Key Off Number

3 2

1 0

0 0

0 0 Disable (Define)

0 0

0 1

2 key reset

0 0

1 0

3 keys reset

0 0

1 1

4 keys reset

0 1

0 0

5 keys reset

0 1

0 1

6 keys reset

0 1

1 0

7 keys reset

0 1

1 1

8 keys reset

1 0

0 0

9 keys reset 2. Custom threshold commands 阀值则是设定按键承认的门坎.分为按键阀值,睡眠唤醒阀值两种. Item 选择切换不同的写入参数的设定. Item Item

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题