编辑: 向日葵8AS | 2019-07-10 |
365 天,实行白班制,夜间仅是住院病人及少数值班医生.本环 评按照医院营运计划核算医院给排水量.参考《建筑给水排水设计规范》(GB50015 -2003,2009 年修订)、《医院污水处理设计规范》(CECS07-2004)、《医院污水 处理工程技术规范》(HJ2029-2013)、《给水排水设计手册(第02 册)建筑给水排 水》和《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)及医院工作制度核定. 本项目中药熬药主要针对住院和门诊病人,不对外熬药.每天约
30 付熬药量, 每副中药含药量约 400g,每付熬
3 袋,约200mL/袋;
使用熬药机熬药,中药不需淘 洗;
加水泡 30min 后,电加热熬制.加水量根据药量而定,一般加水量为药量的 8-10 倍.本环评按每付加水 2L 算(含药渣 0.8L 含水量、0.6L 蒸发量、0.6L 药液),同时,熬药后需对熬药机进行清洗,清洗水量约 5L/次. 医院给、排水情况见表 1-4. 表1-4 本项目给、排水核算一览表 名称 用水定额 用水单位数 用水量 m3 /d 排水量 m3 /d 备注 病床 300L/d・床80 床24.00 21.60 含陪护 门诊病人 15L/d・次150 人次 2.25 2.03 医务人员 150L/d・人50 人7.50 6.75 后勤人员 50L/d・人10 人0.50 0.45 洗衣用水 60L/kg 100kg 6.00 5.40 中药熬药 2L/副30 副0.06 0.05 熬药机清洗 5L/次.副30 副0.15 0.14 清洁用水 0.5L/m2 ・次4500m2 2.25 2.03 小计 / 42.71 38.44 未预见用水量 按每日最高用水量的10%计4.27 3.84 总计 / 46.98 42.28 备注:排水量按照用水量的90%计. 1.5.2 排水 排水管网改造:本项目根据原场地布置情况,结合项目产生污废水特征,对各楼 层产生的废水设置管网经重力自流接入-1F 东北侧污水处理装置处理后排入市政污水 管网. 根据表 1-4 可知,本项目日用水量约 46.98m3 /d(年用水量为 17148m3 /a),日排 -
7 - 基本情况 表1水量约 42.28m3 /d(年排水量为 15433m3 /a). 项目医疗废水与生活污水通过一体化污水处理装置(处理能力 50m3 /d)处理达到 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准后,排入市政污 水管网, 进入口前污水处理厂深度处理达到 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18 918-2002)一级 B 标,最终排入长江. 1.5.3 供电 由市政电网提供,年耗电约
10 万度,自备一台柴油发电机组作为备用电源. 1.5.4 供热 采用电加热供应热水,无燃气锅炉. 1.5.5 空调系统 设置小型模块化中央空调机组,不设置冷却塔,空调外机位于医院楼顶东北角. 1.5.6 消毒 项目采用的消毒方式主要为:医疗器械采用电加热蒸汽灭菌器消毒;
日常地面清 洁使用少量
84 消毒液消毒;
医疗器械采用酒精消毒液消毒;
医疗废物暂存间空气消 毒采用紫外灯消毒;
洗衣房洗衣采用
84 消毒液消毒;
污泥采用生石灰消毒;
污水处 理装置采用次氯酸钠药片消毒. 1.6 建设进度 本项目建设工期为
6 个月. 1.7 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见下表 1-5. 表1-5 项目主要经济指标 名称 单位 数量 床位数 张80 门诊量 人/天150 劳动定员 人60 总建筑面积 m2
4500 总投资 万元
1000 环保投资 万元
100 -
8 - 主要原辅材料及原有污染情况分析 表2主要原辅材料名称及年消耗数量: 项目施工期工程建设内容为污水处理设施的建设和室内改造、装修,砖、水泥、 钢材、河沙、石子为主要材料,但使用量不大.营运期主要生活资源能源为新鲜水、 电以及各种医疗器械、消毒剂药品等.医院原辅材料消耗详见表 2-1. 表2-1 工程主要原辅材料及能耗一览表 序号 耗材名称 规格 年用量