编辑: xiaoshou 2019-07-10

6 蓄热运行方式 h e a t a c c u m u l a t i o n o p e r a t i o n m o d e 电加热锅炉系统将锅炉产生的热量储存在蓄热装置内的运行方式. 3.

7 单释热运行方式 s t o r e d h e a t r e l e a s e o p e r a t i o n m o d e 电加热锅炉系统在锅炉停运的情况下, 利用蓄热装置储存的热量向用热部门或用热设备供热的运 行方式.GB/ T

1 9

0 6

5 -

2 0

0 3 3.

8 直供运行方式 i n s t a n t s u p p l y o p e r a t i o n m o d e 电加热锅炉系统中锅炉产生的热量直接向用热部门或用热设备供热的运行方式.

3 .

9 蓄供并用运行方式 a c c u m u l a t i o n - s u p p l y o p e r a t i o n m o d e 电加热锅炉系统中锅炉产生的热量供蓄热装置储热的同时并向用热部门或用热设备供热的运行 方式.3.

1 0 释热直供并用运行方式 h e a t r e l e a s e - i n s t a n t s u p p l y o p e r a t i o n m o d e 电加热锅炉系统中利用蓄热装置储存的热量进行供热的同时, 尚需锅炉产生热量直接向用热部门 或用热设备供热的运行方式.

4 技术要求4.

1 新建或改建电加热锅炉系统工程项目的设计、 施工、 设备制造等单位应具备国家规定的相应资质.

4 .

2 电加热锅炉系统工程项目的设计应按照国家有关标准及相应的规程、 规范, 并结合用户的代表性 日负荷曲线进行, 在安全、 经济、 合理的原则下选择供配电设备、 电加热锅炉及相关设备.应优先采用国 家推广的节能环保新技术、 新产品, 不应使用国家明令淘汰的产品.

4 .

3 电加热锅炉系统宜采用蓄热装置进行调荷, 充分利用电网的低谷电力

4 .

4 对于供应生活热水或汽水两用的电加热锅炉系统, 宜采用锅内间接加热热水的电加热锅炉产品

4 .

5 电加热锅炉的质量应符合J B / T

1 0

3 9 3的要求.

4 .

6 电加热锅炉相关设备和热力管道的保温应符合 G B / T

4 2

7 2的要求.

4 .

7 电加热锅炉系统应有完善的自动控制装置, 除锅炉应具有J B / T

1 0

3 9

3 规定的控制、 保护功能外, 系统的控制还应具备可调节供、 蓄热温度、 系统内循环流量等参数的功能.对于装有三台及以上电加热 锅炉的系统, 宜采用智能群控技术.

4 .

8 电加热锅炉系统应设置耗电量、 供热量( 或流量、 压力、 温度) 等计量仪表.在实行分时电价的地 区, 耗电量的计量仪表应采用复费率电能表.计量仪表的精度应不低于2 .

5 级, 并应定期检定.

5 运行管理5.

1 电加热锅炉系统在投运前应向锅炉安全监察机构和电力部门申报有关资料, 取得锅炉使用登记证 后方可投人运行.

5 .

2 使用单位应根据用热需要、 系统特点及电力供应状况等因素, 经技术经济比较, 制定合理的全年运 行模式, 并制订相应的操作规程.在日常运行中, 则应根据日热负荷变化的情况选择合适的运行方式, 即蓄热运行、 单释热运行、 直供运行、 蓄供并用运行或释热直供并用运行方式.

5 .

3 对于蓄热式电加热锅炉系统, 应充分利用电网的低谷时段电力, 然后再考虑进人平、 峰时段运行.

5 .

4 在满足用热需要的前提下, 宜降低蓄热或供热温度, 以减少散热损失.

5 .

5 在满足加热需要的前提下, 宜降低系统的内循环流量. 以减少内循环能耗.

5 .

6 对于多台锅炉并列运行的电加热锅炉系统, 可优先在一台锅炉上进行调........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题