编辑: xiong447385 | 2019-07-10 |
2 个. (1)监测点位:1#厂界东侧、2#厂界西侧;
(2)监测统计结果见表 4-6. 表4-6 环境噪声监测结果统计表 单位:dB(A) 监测点位 监测时间 监测结果 达标情况 昼间 夜间 1#厂界东侧 2019.6.18 53.4 47.5 达标 2019.6.19 54.6 47.2 2#厂界西侧 2019.6.18 54.3 46.9 达标 2019.6.19 53.9 46.8 监测结果表明, 各噪声监测点昼间、 夜间噪声均满足 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)
3 类标准要求,项目所在地声环境质量较好. 4.2 主要环境敏感点和环境保护目标(列出名单及保护级别): 4.2.1 主要环境敏感点 拟建项目选址在重庆市江津区珞璜工业园 B 区,项目交通便利,项目东侧为在建厂房, 项目南侧紧邻园区道路,项目东、南、北三侧均为工业用地,西侧为防护绿地.根据现场踏 勘调查,项目占地及影响范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园;
无世界文化和自然 遗产地、文物保护单位;
项目评价范围内无地下水集中饮用水供水水源,不属于地下水水源 地保护区和准保护区,不属于地下水水源地的补给径流区,不属于分散式饮用水水源地或集 中式饮用水源保护区,不属于特殊地下水资源保护区及分布区. 本项目外环境关系见表 4-7,周边环境敏感点分布见表 4-8. 表4-7 本项目外环境关系一览表 编号 名称 方位 与项目最近距离 备注
1 在建厂房 东侧 20m 在建
2 园区道路 南侧 185m /
3 防护绿地 西侧 110m /
4 环境质量状况 续表 4-1
23 表4-8 本项目周边环境敏感点一览表 序号名称 坐标 保护 对象 保护内容 环境功 能区 方位 距离 m 经度 纬度
1 江津区第三人 民医院 106.462992° 29.293574° 医院 约1000 人 环境空 气二类 区域 东南面
2060 2 邓家沟高铁还 房106.463450° 29.294557° 居民
1000 户,约3000 人 东南面 2060-2500
3 散户居民 106.466214° 29.296947° 居民
40 户,约140 人 东南面 2060-2500
4 马宗一期还建 房、马宗廉租 房106.464123° 29.288976° 居民
600 户,约2100 人 东南面 2425-3240
5 塘坎村 106.435766° 29.300733° 居民
300 户,约1000 人 西面 652-2500
6 典雅温泉城 106.460907° 29.312877° 居民
1000 户,约3000 人 东北面 1570-2040
7 云篆丽苑 106.465541° 29.313314° 居民
500 户,约1750 人 东北面 2400-2500
8 重庆珞璜中学 106.457507° 29.315097° 学校 约2000 人 东北面
1660 9 珞璜实验小学 106.456903° 29.315999° 学校 约1000 人 东北面 1900-2030
10 世纪华城 106.459766° 29.317732° 居民
300 户,约1050 人 东北面
2255 11 园区
一、
二、
三、四期还建 房106.458791° 29.321439° 居民
1150 户,约4000 人 东北面 2380-3100 4.2.2 环境保护目标 地表水:长江河段满足《地表水环境质量标准》(GB30838-2002)III 类水域标准. 地下水:区域地下水不因本项目建设而受影响,满足《地下水质量标准》(GB/T14848- 2017)III 类标准. 环境空气:项目所在区域的环境空气质量维持现状,满足《环境空气质量标准》二类标 准. 声环境:不改变区域声环境功能,满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标 准.
5 评价使用标准 表524 分类 大气 地表水 地下水 噪声 环境 质量 现状 SO
2、CO 满足《环境空气 质量标准》(GB3095- 2012)二级标准,NO
2、 PM
10、PM2.
5、O3 超标;
非 甲烷总烃满足《环境空气质 量 非甲烷总烃限值》 (DB13/1577-2012) 满足《地表水环境 质量标准》 (GB3838-2002)III 类标准 ........