编辑: 王子梦丶 | 2019-07-10 |
9 ` 锅炉房及危险品仓库的防火设计应符合《建筑设计防火规 范》的要求. ` 水厂内应采用水洗厕所,厕所和化粪池的位置应与净水构 筑物保持大于10米的距离. ` 水厂内应设置通向各构筑物和附属建筑物的道路.一般可 按下列要求设计: ? 主要车行道的宽度:单车道为3.5米,双车道为6米,并 应有回车道.人行道路的宽度为1.5~2.0米.大型水厂 一般可设双车道,中、小型水厂一般可设单车道. ? 车行道转弯半径不宜小于6米. ` 城镇水厂或设在工厂区外的工业企业自备水厂周围,应设 置围墙,其高度一般不宜小于2.5米. ` 水厂的防洪标准不应低于城市防洪标准,并应留有适当的 安全裕度.
10 (1)组成 ` 生产构筑物 ` 辅助及附属建筑物 ` 各类管道 ` 道路、围墙、绿化、供电
11 ` 布置紧凑,以减少水厂占地面积和连接管长度,并便于操 作管理;
` 充分利用地形,力求减少土方开挖量;
` 各构筑物连接管应简单,短捷,尽量避免立体交叉,并考 虑施工、检修方便;
` 建筑物布置应考虑风向和朝向;
` 有条件时最好把生产区和生活区分开;
` 对于分期建造工程既要考虑近期完整性又要考虑远期工程 建成后整体布局合理性.
12 1)直线型 最常见的布置方式.从进水到出水整个流程呈直线,这种布 置,生产联络管线短,管理方便,有利于日后逐组扩建,特别适应于 大型水厂的布置.
13 2)折角型 当进出水管受地形条件限制时,可将流程布置为 折角型.折角型的转折点一般选在清水池或吸水井. 由于沉淀(澄清)池和滤池间工作联系较为密切,因此布 置队应尽可能靠近,成为一个组合体. 采用折角型流程时应注意日后水厂进一步扩建时 的如何衔接问题.
14 3)回转型 回转型的流程布置适用于进出水管在一个方向的水 厂(如在山沟里布置水厂).回转型可以有多种方式,但布 置时近远期结合较困难,为此,在设计大型水厂时,最好 流程仍为直线宁可用加长浑水管或清水出水管进行回转, 以利日后的发展.
15 1)按照功能,分区集中 将工作上有直接联系的辅助设施,尽量予以靠 近,以利管理,一般水厂可分为, ` 生活区,将办公楼、值班宿舍、食堂厨房、锅炉房等 建筑物组合为一区.生活区尽可能放置在进门附近, 便于外来人员的联系.而使生产系统少受外来干扰. 化验室可设在生产区、也可设在生活区的办公楼内. ` 维修区,将维修车间、仓库、泥木工场等组合为一个 区,这一区域占用场地较大,堆放配件杂物较乱,最 好与生产系统有所分割,而独立为一个区块. ` 加药区,加矾、加氯间、药库等,一般设在沉淀池(澄 清池)附近.最好有人行走道或天桥〔高架)与沉淀池联 系,以便加药操作人员对净水效果的监控.
16 2)注意净水构筑物扩建时的衔接 净水构筑物一般可以逐组添加,但二级泵房,加药 间,以及其他设施,往往不一定跟建,为此在布置平面上 应注意远期净水构筑物添建时对这些情况的协调. 3)考虑物料运输和施工要求 日常交通和物料运输是水厂道路设计的主要目的, 是水厂平面设计的主要组成.一般在主要构筑物的附近必 须有道路到达,为了避免施工的影响,某些构筑物之间必 须留有一定间距、这些间距是根据构筑物性质和埋深,地 质条件和施工情况而定. 4)因地制宜和节约用地 为了节约用地,水厂布置应根据地形,尽量注意构 筑物或辅助建筑物采用组合成合并的方式,力求组合成 幢,增加绿地、节约造价而增大建筑体型,使水厂立面丰 满.