第一章 总则第1 . o . , 条为使上海市的 污水泵站工程设计,符合国家和 上海市的 方针、政策和法令, 做到技术先进,经济合理,安全 适用, 运行可靠,制订本规程. 第, . o .
2 条 本规程适用于上海地区的新建污水 泵站工程 设计.改建、扩建污水泵站以 及工 业企 业内部和其他小规模污 水 泵站可参照使用. 第1 . o .
3 条 污水泵站宜设计为单独的 建筑物.工业企业内 部和其他小规模污水提升, 可因地制 宜地采取与相应建筑物合 建 的污水泵房.对会产生易燃、易爆和有毒气体的污水, 必须设 计 为单独的污水泵房.并应采取相应的防护措施. 第百 .
0 .
4 条 抽送腐蚀性污水的泵站,必 须采用耐腐蚀的水 泵和管配件,建筑物必须采取防腐蚀措施. 第1 . o .
5 条 污水泵站的设计, 除应遵守本规程 外,尚应符合 《 室外排水设计规范》G B J
14 一8
7 和J划也 现行的 有关标准 、规范 和规定的要求.
第二章 总平面布置 第2 . o .
1 条 泵站内有关建筑物、构筑 物的 定位应用标座, 以附近已 有永久性建筑 物为 基准表示. 第2 . o .
2 条 泵站的地面建筑物造型,应与周围环境协调, 做到适用、经济、美观. 第2 .
0 . B 条 污水泵站布里时,必须使进出水管水流 顺畅. 第2 .
0 .
4 条 泵站室外地 而高 程应高于附近地而0 .
1 ~. .
2 二,室内地坪高程应比室外高0 .
2 ~. .
3 m .如该高程低于当地汛期的 淹水高 程时 ,应在围墙大门和泵房门处设置防讯刚板槽. 第2 .
0 .
5 条 泵站内的 适路布置应满足设备装卸,垃圾清除 和操作人员进出 方便的 要求,一般车行道的 宽度应 采用
3 . s m , 人行 道的 宽度应采用1 . s m,车行道的转弯 半径不宜小于6 m ,路 面宜采用混凝土,横断面坡度根据场地排水 情况确定.按实际需 要设道路照明. 第2 . o .
6 条 泵站的场地排水,宜结合 道路布. 改雨水「
1 和雨 水管道,接入就近的 河道或城市雨水系统.如当J 也 地形许'
J 散水 排水,可采用巡路边沟排水, 第2 .
0 J 条 泵站的空地应全部绿化. 第2 .
0 .
8 条 泵站 应设避雷和消防 设施. 第2 . o .
9 条 中途泵站周围 应设围墙,一般采用一 上 部带孔的 砖墙或混凝 土围 墙,其高 度宜采用2 .