编辑: ok2015 2019-09-14
建设项目环境影响报告表 项目名称:苏州东吴热电有限公司 3*130t/h 锅炉烟气超低 排放改造项目 建设单位(盖章) 苏州东吴热电有限公司 编制日期:

2019 年4月江苏省环境保护局制 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.

1、项目名称……指项目立项批复时的名称,应不超过

30 个字(两个英文字 段作一个汉字).

2、建设地点……指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点.

3、行业类别……按国标填写.

4、总投资……指项目投资总额.

5、主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、 医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护 目标、性质、规模和距厂界距离等.

6、结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论, 确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目 环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其它建议.

7、预审意见……由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填.

8、审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复.

1

一、建设项目基本情况 项目名称 苏州东吴热电有限公司 3*130t/h 锅炉烟气超低排放改造项目 建设单位 苏州东吴热电有限公司 法人代表 侍杰 联系人 邵玉敏 通讯地址 苏州市工业园区娄葑镇东南区朝前工业区 联系电话

13706210770 传真 邮政编码

215000 建设地点 苏州市工业园区娄葑镇东南区朝前工业区 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质 新建 改扩建 技改? (迁) 行业类别 及代码 N7722 大气污染治理 占地面积 (平方米)

2000 绿化面积 (平方米) 依托现有 总投资 (万元)

3500 其中:环保投资 (万元)

3500 环保投资占 总投资比例 100%(依 托现有) 评价经费 (万元) 预期投产日期 2019.10 原辅材料及主要设施规格、数量

1、原辅材料(包括名称、用量) 本项目原辅料表见表 1-1,原辅料设计资料见表 1-

2、1-3. 表1-1 主要原辅料消耗表 序号 原料名称 主要成分 性状 原有耗量 技改后耗量

1 原煤 / 固态 281673.54 281673.54

2 湿污泥 水、污泥 固态 35079.14 35079.14

3 干污泥 水、污泥 固态 34825.89 34825.89

4 氨水 20%浓度 液态 1117.49

353 5 石灰石 纯度 53% 固态 6636.32

4500 6 煤泥 / 固态 8206.6

7500 7 盐酸 / 液态 924.84

700 8 碱/固态 783.27

600 表1-2 原煤煤质设计资料 序号 名称单位设计煤质 校核煤质 目前使用煤种(掺烧污泥)

1 碳Car % 51.21 49.00 46.35

2 2 氢Har % 4.2 4.70

3 氧Oar % 9.47 4.00

4 氮Nar % 0.92 0.60

5 硫Sar % 0.79 1.20 0.67

6 灰分 Aar % 25.41 17.00 17.12

7 水分 War % 8.00 23.50 20.1

8 挥发份 Var % 35.0 20.00 30.8

9 低位发热 量Qnet.ar KJ/ kg 20314(4845) 19673(4700) 19160(4581) 表1-3 污泥设计资料 全水份Mt(%) 16.9 分析水份Mad(%) 10.27 灰份Aad(%) 37.18 挥发份Vad(%) 45.20 固定碳FCad(%) 7.35 发热量弹筒发热量 Qb,ad(Mj/kg) 13.65/3265 收到基低位发热量 Qnet,ar(j/g)

11194 收到基低位发热量 Qnet,ar(cal/g)

2677 全硫 St,ad(%) 2.29 主要原辅材料的理化性质 表1-4 理化性质表 序号 名称 理化性 燃烧爆炸性 毒性

1 氨水 无色透明液体,有强烈的刺 激性臭味. 相对密度 (水=1) : 0.91,饱和蒸气压(kPa): 1.59(20℃),爆炸上 限%(V/V):25.0,爆炸下 限%(V/V):16.0.溶解性: 溶于水,乙醇. 易分解放出氨气, 温度越高,分解速 度越快,可形成爆 炸性气氛.若遇高 热,容器内压增 大,有开裂和爆炸 的危险. 急性毒性: LD50 350mg/kg(大鼠 经口)

2 石灰石 主要成分为碳酸钙,白色粉 末,无臭、无味,露置空气 ―― 从事开采加工的工人常出现上 呼吸道炎症、 支气管炎, 可伴有

3 中无反应,微溶于水,不溶 于醇.密度:2.93gMcm3, 熔点:825°C. 肺气肿. X 线胸片上出现淋巴结 钙化, 肺纹理增强. 作业工人患 尘肺主要与本品中所含有二氧 化硅杂质有关.

3 盐酸 外观与性状:无色或微黄色 发烟液 体,有刺鼻的酸味. 熔点(℃): -144.8.相对 密度(水=1):1.20. 相对 蒸气密度(空气=1):1.26. 沸点(℃):108.6/20%;

溶 解性: 与水混溶, 溶于碱液. 危险特性:能与一 些活性 金属粉末 发生反应,放出 氢气.遇氰化物能 产生剧 毒的氰化 氢气体.与碱发 生中合反应,并放 出大量 的热.具 有强腐蚀性. 急性毒性: LD50900mg/kg(兔 经口);

LC503124ppm,

1 小时(大鼠吸

4 碱液 外观与性状:白色不透明固 体,易 潮解.蒸汽压: 0.13kPa(739℃). 熔点 (℃) : 314.8.相对密度(水=1): 2.12.沸点(℃):1390. 闪点(℃):22.溶解性:易 溶于 水、乙醇、甘油,不溶 于丙酮. 危险特性:本品不 会燃烧, 遇水和 水蒸 大量放热, 形成腐蚀性溶液. 与酸发 生中和反 应并放热.具有 强腐蚀性. 无

2、主要设施规格、数量 本项目生产所需主要设施,规格及其数量详见表 1-5. 表1-5 主要设备一览表 名称 规模型号 现有项目设备数量 (台/套) 本项目新增设备数量 (台/套) 扩建后全厂设备 数量(台/套) 锅炉 130t/h

3 0

3 注:东吴热电

3 台锅炉由无锡华光锅炉股份有限公司设计制造,为高温高压、自然循环、固态排渣. 本项目可依托主要设备及公辅设施见表 1-6: 表1-6 本项目可依托主要设备及公辅设施 序号 名称 规格(型号) 数量(单位)

1 循环流化床炉 UG-130/9.8-M6

3 台(2 运1备)

4 2 汽轮机 C2-8.83/0.981-1

2 台 序号 名称 规格(型号) 数量(单位)

3 发电机 QFW-30-2A

2 台4主变压器 S10-40000/110

2 台5厂用变压器 SGB10-1250/6

5 台6厂用变压器 SG10-500/6

1 台7工业汽轮机 B0.9-0.9/0.2

1 台8除雾器 GCS150-00

3 台9高压加热器 JG210

4 台11 低压加热器 JD-80

6 台13 引风机 Y5-48;

23.5D

3 台14 一次风机 9-19;

19D

3 台15 二次风机 9-26;

13.5D

3 台16 高压风机 JTS-125

6 台17 细碎碎煤机 PCXK-1216Z

2 台18 粗碎碎煤机 CH1010

2 台19 空压机 LGFD-11.5/8-X

5 台20 循环水泵 RDL600-540B

4 台21 给水泵 HGC4/10

4 台22 消防水泵 200S-95

2 台23 除盐水泵 IS125-100-315

2 台24 除盐水泵 IS100-65-315

1 台25 清水泵 IS125-100-200

3 台26 凝结水泵 HPK-S65-315

4 台27 电动油泵 150Y-150

4 台28 真空泵 2BW4203-OBK4

4 台29 桥式抓斗起重机 QZ-5

2 台30 除尘器 单室四电场

3 台51FAA4*30M-1*72-115

31 废水处理设施

1 套 本项目主要改造设备见表 1-7: 表1-7 主要改造设备清单 序号 名称 规格型号 材料 单位 数量 备注 脱硝系统主要设备 一 氨水区

1 氨水输送泵 多级离心式,Q=2m3/h, H=140m,N=2.2kw 不锈钢 台2二SCR 区套31SCR 反应器 碳钢 套32入口烟道 1100x8000 碳钢 套33出口烟道 1100x8000 碳钢 套34氨水混合器 SK 型304 台35喷氨格栅 碳钢 套36入口烟道膨胀节 1100x8000 碳钢 套37出口烟道膨胀节 1100x8000 碳钢 套38高温稀释风机 Q=300Nm3/h, P=8000pa,N=5.5kw 碳钢 台69氨水汽化器 0.1t/h

304 套310 催化剂 蜂窝式,20 孔套311 检修起吊设施 组合件 台312 声波吹灰器 膜片式 膜片:钛合金 台6SO2 脱硫系统主要设备 序号 名称 规格型号 材料 单位 数量 备注 一 烟气系统

1 #1~#3 入口烟道 1800*2600 mm,抬高 1m 碳钢 套32#1~#3 出口烟道 1500*2600 mm,抬高 6.33m 碳钢 套3二SO2 脱硫系统

2 #1~#3 脱硫塔浆液区 Φ6000mm,抬高 1.0m 组合件 套363#1~#3 脱硫塔吸收区 Φ4800mm,抬高 1.5m 组合件 套34#1~#3 脱硫塔除雾层区 Φ6000mm,抬高 3.83m 组合件 套35#1~#3 塔喷淋层 Φ4.8m,底层喷淋层保 留,其余

3 层更换,外部 接口 DN450,共4层FRP 管套36#1~#3 塔喷嘴 偏心空心锥型,4 层;

每 层喷嘴

20 个SiC 个240

7 #1~#3 塔浆液循环泵 卧式离心泵,机械密封, Q=1340m3/h,H=24m, 380V 更换 泵壳/叶轮:A49 或等同材料 台38#1~#3 塔增效环 1.4529 套12

9 氧化风机 离心式, Q=1000Nm3/h, ΔP=90KPa 台410 #1~#3 塔氧化空气喷枪 1.4529 套311 #1~#3 塔新增平台扶梯 组合件 套12 除尘改造主要设备 序号 名称 规格型号 材料 单位 数量 备注 一 吸收塔系统

1 冷凝湿膜离心除尘器

3 级,压降

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)