编辑: 旋风 | 2019-09-14 |
l 本仪表没有电源保险丝,请在本仪表电源供电回路中设置保险丝等安全断路器件. l 请不要在本产品所提供的规格范围之外使用. l 请不要使用在易燃易爆的场所. l 请避免安装在发热量大的仪表(加热器、变压器、大功率电阻)的正上方. 警告 l 周围温度为50℃以上时,请用强制风扇或冷却机冷却,但是,不要让冷却空气直接吹到本 仪表. l 对于盘装仪表,为了避免用户接近电源端子等高压部分,请在最终设备上采取必要措施. l 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行. l 如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故,请在外部设置适当的保护电路,以防 止事故发生. l 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失. l 本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利. 外形尺寸图 外形尺寸图: 开孔尺寸图: 规格? a(mm) b(mm) c(mm) d(mm) e(mm)?f(mm) g(mm)? 160*80? 160? 80? 10? 115? 75? 152?1? 76?1? 96*96? 96? 96? 12? 100? 91? 92?0.5? 92?0.5? 96*48? 96? 48? 12? 100? 43? 92?0.5? 45?0.5? 接线图 4? 160*80 尺寸的仪表 4? 96*96 尺寸的仪表 4? 96*48 尺寸的仪表 输入接线图 (1)仪表与热电阻或远传 压力表接线 (2)仪表与热电偶及电流、 电压输入的接线 (3)仪表与电位器的接 线(4)仪表与? 2? 线制电流变 送器的接线 (5)仪表与? 3? 线制电压、 电流变送器的接线 设置? 1? 面板及按键说明(以?160*80 尺寸的仪表为例) 名称说明显示窗①? 1? 通道测量值 显示窗 ? 测量状态下,显示?1 通道测量值 ? 测量状态下,按 键切换显示运算值标识 ? 在参数设置状态下,显示参数 符号、参数数值 ②2? 通道测量值显 示窗 ? 测量状态下,显示?2 通道测量值 ? 测量状态下,按 键切换显示运算值 ④ 指示灯 ? 各报警点的报警状态指示 操作键⑤设置键 ? 测量状态下,按住? 2? 秒钟以上不松开则进入设 置状态 ? 在设置状态下,显示参数符号时,按住? 2? 秒以 上不松开进入下一组参数或返回测量状态 ⑥ 左键?在测量状态下无效 ? 在设置状态下:① 调出原有参数值 ② 移动修改位 ⑦ 确认键 ? 在测量状态下,按键可以切换测量值和运算值 显示 ? 在设置状态下,存入修改好的参数值 ⑧ 增加键 ? 在测量状态下启动打印 ? 在设置状态下增加参数数值或改变设置类型 ⑨ 减小键 ? 在设置状态下减小参数数值或改变设置类型? 2? 参数一览表
4 第一组参数 报警设定值 符号 名称 内容 地址 取值范围? AH? 第?1?报警点设定值? 00H? ?1999~9999? AL? 第?2?报警点设定值? 01H? ?1999~9999? AHH? 第?3?报警点设定值? 02H? ?1999~9999? ALL? 第?4?报警点设定值? 03H? ?1999~9999?
4 第二组参数 报警组态 符号 名称 内容 地址 取值范围? oA? 密码? 10H? 0~9999? ALo1? 第?1?报警点报警方式? 11H? 注?1? ALo2? 第?2?报警点报警方式? 12H? 注?1? ALo3? 第?3?报警点报警方式? 13H? 注?1? ALo4? 第?4?报警点报警方式? 14H? 注?1? HYA1? 第?1?报警点灵敏度? 19H? 0~8000? HYA2? 第?2?报警点灵敏度? 1AH? 0~8000? HYA3? 第?3?报警点灵敏度? 1BH? 0~8000? HYA4? 第?4?报警点灵敏度? 1CH? 0~8000? cYt? 报警延时? 1FH? 0?~?20?
4 第三组参数 调校及打印工程量单位 符号 名称 内容 地址 取值范围? iA1? 1?通道零点修正值? 20H? ?1999~9999? Fi1? 1?通道满度修正值? 21H? 0.500~1.500? Ftr1? 1?通道数字滤波值? 22H? 1?~?20? dY1? 1?通道打印单位选择? 23H? 0?~?15? iA2? 2?通道零点修正值? 24H? ?1999~9999? Fi2? 2?通道满度修正值? 25H? 0.500~1.500? Ftr2? 2?通道数字滤波值? 26H? 1?~?20? dY2? 2?通道打印单位选择? 27H? 0?~?15?
4 第四组参数 输入信号定义 符号 名称 内容 地址 取值范围? it1? 1?通道输入信号选择? 30H? 0?~?20? id1? 1?通道显示小数点位置? 31H? 注?2? u?r1? 1?通道量程下限? 32H? ?1999~9999? F?r1? 1?通道量程上限? 33H? ?1999~9999? it2? 2?通道输入信号选择? 34H? 0?~?20? id2? 2?通道显示小数点位置? 35H? 注?2? u?r2? 2?通道量程下限? 36H? ?1999~9999? F?r2? 2?通道量程上限? 37H? ?1999~9999?
4 第五组参数 通讯接口,变送输出等 符号 名称 内容 地址 取值范围? Add? 仪表通信地址? 40H? 0?~?99? bAud? 通信速率选择? 41H? 注?4? cAL? 运算功能选择? 43H? 注?6? ctd? 报警输出控制权选择? 44H? 注?3? ctA? 变送输出控制权选择? 45H? 注?3? oA1? 报警设定密码选择? 46H? 注?3? Li? 冷端补偿修正值? 47H? 0.000~2.000? bc1? 输出?1 方式选择? 48H? 注?5? bP1? 输出?1 信号选择? 49H? 0?~?2? bAL1? 输出?1 量程下限? 4AH? ?1999~9999? bAH1? 输出?1 量程上限? 4BH? ?1999~9999? bc2? 输出?2 方式选择? 4CH? 注?5? bP2? 输出?2 信号选择? 4DH? 0?~?2? bAL2? 输出?2 量程下限? 4EH? ?1999~9999? bAH2? 输出?2 量程上限? 4FH? ?1999~9999?
4 第六组参数 打印及记录 符号 名称 内容 地址 取值范围? Po? 打印方式选择? 50H? 0?~?3? Pt?H? 打印间隔(时)? 51H? 0?~?23? Pt?F? 打印间隔(分)? 52H? 0?~?59? Pt?A? 打印间隔(秒)? 53H? 0?~?59? t?Y? 时钟(年)? 54H? 0?~?99? t?n? 时钟(月)? 55H? 1?~?12? t?d? 时钟(日)? 56H? 1?~?31? t?H? 时钟(时)? 57H? 0?~?23? t?F? 时钟(分)? 58H? 0?~?59? 注?1:0?~?5? 顺序对应 到的?6 种报警方式 注?2:0?~?3? 顺序对应? 注?3:0?对应?OFF,1 对应?ON? 注?4:0?~?3? 顺序对应?2400,4800,9600,19.2k? 注?5:0?~?2? 顺序对应 、 、 注?6:0?~?5? 顺序对应无运算,以及和值、差值、平均值、较大值、较小值?5?种运 算3? 参数设置方法 仪表的参数被分为若干组,每个参数所在的组在《参数一览表》中列出. 第?2?组及以后的参数受密码控制,未设置密码时不能进入. 第1组参数是否受密码控制可以通过设置 参数选择. 设置为 OFF 时, 受密码控制;
设置为 ON时,若未设置密码,虽然可以进入、修改,但不能存入. 进入设置状态后,若?1?分钟以上不进行按键操作,仪表将自动退出设置状态.? 3.1? 报警设定值的设置方法 报警设定值在第?1 组参数,无报警功能的仪表没有该组参数. ① 按住设置键? 2?秒以上不松开,进入设置状态,仪表显示第?1?个参数 的符号 ② 按 键可以顺序选择本组其它参数 ③ 按 键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修正位 ④ 通过 键移动修改位, 键增值、 键减值,将参数修改为需要 的值 ⑤ 按 键存入修改好的参数, 并转到下一参数. 若为本组最后?1 个参数, 则按 键后将退出设置状态 重复②? ~? ⑤步,可设置本组的其它参数.? 3.2? 密码设置方法 当仪表处于测量状态或第?1 组参数符号显示状态时,可进行密码设置. ① 按住设置键 不松开,直到显示 ② 按 键进入修改状态,在,,
键的配合下将其修改为? 1111? ③ 按键,密码设置完成 密码在仪表上电时或?1 分钟以上无按键操作时,将自动清零.? 3.3? 其它参数的设置方法 ① 首先按密码设置方法设置密码 ② 第?2?组参数因为是密码参数所在组,密码设置完成后,按 键可选择 本组的各参数 ③ 其它组的参数,通过按住设置键 不松开,顺序进入各参数组,仪表 显示该组第?1?个有效参数的符号 ④ 进入需要设置的参数所在组后,按 键顺序循环选择本组需设置的参 数⑤按键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修改位 ⑥ 通过 键移动修改位, 键增值, 键减值,将参数修改为需要 的值 以符号形式表示参数值的参数,在修改时,闪烁位应处于末位. ⑦ 按 键存入修改好的参数,并转到下一参数 重复④? ~? ⑦步,可设置本组的其它参数. 退出设置:在显示参数符号时,按住设置键 不松开,直到退出参数设 置状态. 功能相应参数说明? 1? 测量及显示 仪表从采样到显示的处理过程: 采样→ 数字滤波→ 量纲转换→ 调校→ 显示4量纲转换:热电阻信号,查电阻值―温度值分度表 热电偶信号,查?mV?值―温度值分度表 其它信号,按设定的量程上、下限进行换算 特殊情况下也可以按用户提供的信号与显示的对照表或公式.
4 调校:详见《调校》说明 以下列出了测量及显示的相关参数.设置不正确,可能使仪表显示不正常. 显示还受调校的影响.
4 、 (it
1、it2)――?
1、2?通道输入........