编辑: 于世美 2019-07-11

60 Hz RMS 值来规定,表示能够安全施加于器件输入端与输出端之间并持续

1 分 钟的电压有多大.隔离器件的常见隔离额定值是 2.5KVRMS.有些器件也提供 3.75KVRMS 或 更高的额定值.隔离额定值不是描述能够将多大的电压长期连续安全地施加于器件,这需 要用 工作电压 或 额定电源电压 来描述. 3.1.5 什么是工作电压和额定电源电压? 工作电压或额定电源电压表示器件能够长期连续承受的最大稳态电压.典型值为 100~600VRMS. 3.1.6 工作电压与隔离额定值之间有何关系? 给定工作电压与所需测试电压之间的关系比较复杂,与应用、共模电压瞬变的幅度 (设施类别) 、环境清洁度(污染程度)和所需的绝缘类型(绝缘水平)有关.依据 IEC 1010-1(测量与控制设备国际标准)举例说明:对于一个设施类别为 II、污染程度为

2、基 本绝缘、工作电压为

300 VRMS 的测量与控制应用,其要求的测试电压为 1.35KVRMS.这意 味着,适合该应用的隔离器件必须支持至少

300 VRMS 的稳态共模电压差和至少 1.35KVRMS 的瞬变共模电压差.工作电压与隔离额定值之间的关系由目标终端设备适用的特定安全标 准来规定. 3.1.7 基本绝缘与加强(或强化)绝缘之间有何区别? 一般而言,可以通过适当的间隙(与带电部件的物理间隔)或两种绝缘水平之一来提 供防电击保护.这两种绝缘水平就是基本绝缘和加强(或强化)绝缘.所需的绝缘水平由 相关的电压水平以及是否存在从可接触部件到大地的连接来确定.与提供基本绝缘的隔离 器相比,提供加强绝缘的........