编辑: 思念那么浓 | 2019-07-11 |
3 相电压
3 相电流信号,并提供
6 种分补 + 共补补偿方案,12 种投切编码方案,用户可通过修改控制参数任意 选择,控制参数一经修改永久保存,掉电不丢失.
采用基波功率因数和基波无功功率复合控制电容器 组的投切,投切稳定无投切震荡,对电压谐波电流谐波干扰不敏感.适用于交流 45Hz-65Hz、0.4kV 以下电力系统无功功率补偿的自动控制. 2.1 以基波无功功率计算投切电容器容量,可避免多种形式的投切震荡 ,并在有谐波的场合下能正 确显示电网功率因数. 2.2 功率因数测量精度高,显示范围宽. 2.3 实时显示基波功率因数 (COSφ). 2.4 有12 种编码输出方式供用户选择. 2.5 最多有
6 种补偿方案供用户选择. 2.6 最多
12 路输出. 2.7 人机界面友好操作方便. 2.8 各种控制参数全数字可调直观使用方便. 2.9 具有自动运行与手动运行两种工作方式. 2.10 具有过电压和欠电压保护功能. 2.11 具有掉电保护功能数据不丢失. 2.12 电流信号输入阻抗低≤ 0.01Ω. 2.13 目标功率因数调节范围宽. 2.14 具有谐波保护功能. 3.1 额定工作电压:AC220V±20% 3.2 额定工作电流:AC 0A-5A 3.3 额定工作频率:45Hz-65Hz 3.4 整机消耗功率:10VA 3.5 欠压保护值:170V 3.6 灵敏度:100mA 3.7 显示:4 位红色数码管 3.8 保护等级:外壳 IP30 3.9 外形尺寸:122mmx122mmx99mm 3.10 开孔尺寸:113mmx113mm 3.11 显示功率因数:滞后 0.001- 超前 0.001 3.12 静态输出触点容量每路:AC220V 7A 3.13 动态输出容量每路:-12V 10mA 3.14 连接方式:插座接线端子螺丝固定 3.15 安装方式:嵌入式安装倒齿附件固定
1 简介
2 功能特点
3 技术数据
529 JKWF-12 系列分补型无功补偿控制器 JKWF-12
4 外形尺寸及安装方式 侧视图 背视图
530 JKWF-12 系列分补型无功补偿控制器
5 接线图 JKWF-12 静态接线图 当交流接触器额定工作电压为 380V 时P点接 B;
为220V 时接 N. JKWF-12 动态型接线图 CO M CO M