编辑: 夸张的诗人 | 2019-07-11 |
(二) 、土建工程:
1、教学综合楼,浴室、食堂(含室内装饰、室外装饰线条、雨篷) 按建筑工程三类取费;
2、食堂、浴室二层、三层室内排水沟做法:300 宽排水沟,沟侧做
100 厚C20 砼沟壁,高250,沟内做
20 厚水泥砂浆粉刷;
3、外墙(内墙)柱梁墙交接处贴钢丝网按
300 宽计算;
楼梯间、 电梯厅、走道墙面按满铺镀锌钢丝网一道,其它内墙面均按满铺耐碱玻 纤网格布 一层计算;
4、室内天棚面(除底面接触室外空气的架空板,架空车库顶板)按免 粉刷考虑;
5、原教学楼屋面漏水处理改造、连廓窗封闭计入食堂、浴室土建 工程内;
原食堂拆除
4100 m2,按25 元/ m2 计入食堂、浴室专业工程 暂估价内;
6、食堂、浴室室内排水沟盖板按 1.4mm 穿孔不锈钢地沟盖板(带 防鼠网)计算;
7、食堂、浴室-层疏散通道、出入口、机动车停车库墙面、柱面、 天棚面按外墙涂料考虑;
8、食堂、浴室水磨石楼面做法:①素水泥浆一道②30 厚C20 细石 混凝土找平层③水磨石楼地面 白石子浆嵌条 成品厚 15+2mm(磨耗);
9、教学综合楼瓷砖台度为 1200mm、走廊内侧为高度 1200mm 为瓷砖 台度(1200 以上为刷外墙涂料) 、外侧瓷砖台度同栏板高度;
10、室内墙面,天棚涂料为整体刮腻子三遍找平打磨、刷白色乳胶
4 漆料三遍计算;
11、教学综合楼现浇板未注明的板筋按双层双向 C8@200 考虑
12、教学综合楼走廊屋面板梁按 200*350 砼梁,阳台栏板增加 GZ200*200(100*100)配筋 4C10 C6@200;
13、教学综合楼阳台栏板、女儿墙按砼实心砖考虑;
14、教学综合楼一层连廊屋面保温层取消;
15、教学综合楼屋面刚性层中的钢筋网按 150*150
16、垂直运输机械费用:教学综合楼,浴室、食堂各按一台塔吊计 算;
(三) 、室外配套工程:
1、出入口及门卫工程按建筑工程三类取费;
1) 、 门卫部位屋面按保温屋面计算, 其他屋面均按不保温屋面考虑;
2、围墙及宿舍围护工程按建筑工程三类取费;
1) 、开放式围墙 246m:砖墙上侧安置成品金属原色塑钢栏杆 H=1600mm;
抹灰面米白色真石漆饰面;
型钢样杆 H=1600mm 计算;
2) 、男女生宿舍围护栏杆 259.86m,具体样式详见业主说明,高度 按1.1m 计算;
3) 、 新建围墙处河塘处理: 面积 396m2, 深度按 1.5m, 合计方量
594 立方计算,机械挖淤质土,就近堆放,挖机就近取土自卸汽车运土 1km 以内,并回填压实.
3、雨污水工程按建筑工程三类取费;
1) 、雨水管道分 DN
300、DN
400、DN500 均按 HDPE 双壁波纹管环刚 度8KN/m2,底部垫层厚 C1=100mm,采用
360 度塑料管基础,详见苏 S01-2012-94 页,回填参照水施 02/07 设计路面下回填. 塑料检查井基础 做法采用 100mm 厚中粗砂基础, 每侧外放 20cm, 详见 16S524-11 页说明, 塑料井采用井底座直径φ
700、管道直径 d500(d
300、d400) 、井筒采用 实壁管, 壁厚不小于 10mm, 雨水口详见苏 S01-2012-222, 平均井深 1.4m.
5 2) 、污水管道分 DN300 均按 HDPE 双壁波纹管环刚度 8KN/m2(部分 在绿化带下按环刚度 4KN/m2) ,底部垫层厚 C1=100mm,采用
360 度塑料 管基础, 详见苏 S01-2012-94 页,回填参照水施 02/07 设计路面下回填. 塑料检查井基础做法采用 100mm 厚中粗砂基础,每侧外放 20cm,详见 16S524-11 页说明,塑料井采用井底座直径φ