编辑: 笔墨随风 2019-07-11

4 所示,用M4 螺钉将报警器底部固定在屋顶上,安装孔距如图

2 所示. [安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] JTY-GF-TX6190 独立式光电感烟火灾探测报警器 安装使用说明书(Ver.1.2,2015.03)

4 3. 联网布线 若报警器需联网使用需接线,首先将电池盖按如图

5 所示剪切,然后将报警器插头端子线紧 插接在相应端子上(如图

6 所示),再用电缆线将需联网的一个报警器的接线端子红线与下一 个报警器的端子红线相连,一个报警器的端子黑线与下一个报警器的端子黑线相连,红线与黑 线不能接反,需分极性.联网后,当其中一只报警器报火警时,与其联网使用的其他报警器均 会发出报警声,同时报警器指示灯随报警声快速闪亮. 沿此线剪切 联网接线端子 图5电池盖剪切示意图 图6联网端子接线图 布线要求:采用截面积≥0.5 mm?的RV 电缆线穿金属管或阻燃管敷设.

六、 使用与操作 1. 自检测试功能:报警器接入电源后即可正常工作,指示灯周期性闪烁,按下自检按钮,蜂 鸣器发出报警声同时指示灯快速闪亮,松开测试按钮,报警器快速恢复正常工作状态;

2. 报警功能:当报警器周围烟雾达到一定浓度时报警器指示灯快速闪亮,蜂鸣器发出报警 声,当烟浓度下降到一定阈值时,报警器可自动恢复;

3. 电源欠压提示功能:报警器具有电池电压检测功能,当电池电压低于 2.7V,报警器发出短 促的 滴 声音及发光指示,即报电池欠压故障,请及时更换新电池;

4. 联网报警功能:本报警器具有联网报警功能,每只报警器均可以通过其信号输出线互相并 联实现联网报警功能,报警器互联的最大数目为

10 只,当其中

1 只报警器报警后 ,通过互 联功能可以使与其互联的所有报警器发出声光指示.

七、 维修与保养 1.设备运输、搬运、储存均须在包装状态下进行,装卸过程要轻拿轻放,防止碰撞损坏.存 储环境应保持通风、干燥,切忌露天存放;

2.每月需按下自检按钮对报警器进行测试,若发现故障及时进行维修;

3.正常环境下,电池使用寿命约二年左右,但高温高湿等恶劣环境将缩短使用时间;

4.当报警器报电池欠压故障时请及时更换电池 [安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] JTY-GF-TX6190 独立式光电感烟火灾探测报警器 安装使用说明书(Ver.1.2,2015.03)

5 更换电池步骤: a) 打开电池盖,将电池从电池卡簧取出 b) 将电池盒内红色锁块压下,将新电池放入,再装入电池盖 5.报警器应在即将调试前方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取相应的防尘、防潮、防 腐蚀措施;

6.当报警器检测迷宫或其放大电路灵敏度降低时,报警器在两次指示灯闪亮中间时刻发出短 促的 滴 声音;

则应对迷宫进行清洗,必要时,可更换迷宫. 7.如发生故障,请不要私自拆卸报警器进行维修,用户可通知本公司或本公司设在当地的办 事机构,我们会尽快为您处理.

八、 注意事项: 1.勿将报警器安装在温度高、油烟大的地方,并应保持报警器周围环境清洁;

2.请避免在报警器附近大量使用摩丝、杀虫剂、稀释剂等产生胶状悬浮物的物品,以免影响 报警器正常监测;

3.报警器需联网使用时,接线时一定要注意接线端子红线与黑线不能接反,接线端子处应用 塑料套管套上,避免短路,剥线时金属部分不要裸露太长;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)