编辑: 雨林姑娘 2019-07-11

其中锌 作为牺牲阴级补偿起到钢板防腐的作用,它 在形成氧化锌的过程中会逐渐的消耗掉,时 间久了锌耗尽钢板也最终会生锈腐蚀,铝则 形成三氧化二铝是一种致密性的保护层;

福 建沿海空气中多含盐雾,在台风暴雨季节还 常带有酸雨,对压型钢板的腐蚀性很大:通 过研究发现当锌含量为5%,铝含量为94%,稀土 (铈与镧)含量为1%时(称为镀锌凤),或当 锌含量为43.4%,铝含量为55%,硅含量为1.6% 时(称为铝锌龙),将出现防腐效果最佳的 两个峰值点;

此外镀层厚度与使用环境的腐 蚀性有关系,镀层厚度应以每平方米含多少 克的含量来确定(注:镀层厚度为基板双面 总含量),可根据国家标准《建筑用压型钢 板》中环境条件为高、中、低腐蚀性的规定 确定;

因此设计人员应根据压型钢板的使用 年限和环境的腐蚀性情况、经济合理的制定 基材防腐镀层的种类和厚度,达到经济实用 的最终目的. 压型钢板的烤漆面层的烤漆有聚酯类 (PE)、使用年限8~12年,硅改性聚氨酯类 (SMP)、使用年限8~15年,聚偏氟乙烯类 (PVDF)、使用年限至20年等几种,当然上述使 用年限与烤漆层厚度有关,一般情况下采用 正面二层,反面一层的做法,市场上~般为 18la m/Su m,厂商提供的可为25p m/lOu m;

烤漆的种类与价格相差很大,劣质板的差异 在于1.品牌差异,2.烤漆厚度负公差、比正常 少一半以上.因此设计人员在确定烤漆种类 的同时应提出烤漆层厚度的要求,不应采用 劣质的烤漆板. 4.压型钢板的防水和防渗漏设计 压型钢板又称彩色钢浪板,在围护结构 中起到遮风挡雨的作用,屋面压型钢板应具 备排水的功能,福建地处沿海是多台风多暴 雨的地区,屋面压型钢板应根据《给排水设 计规范》和给排水有关设计手册中规定的设 计和计算方法,针对屋面排水坡度进行排水 量计算,并提供计算书确定压型钢板的波高 和波宽、确定排水沟的宽度和深度、确定落 水管的管径,如果排水不畅造成雨水满沟将 引起屋面渗漏,福州沃尔玛山姆店就曾经发 生过因为落水管太少、管径太小、造成暴雨 时雨水倒灌引起严重渗漏现象,造成承建单 位被福州沃尔玛山姆店送出150万元罚单的严 重事件. 钢浪板侧向的连接方式有搭接式、扣合 式,咬合式几种做法: 采用搭接式连接时一般搭接一波,带有 防水密封胶垫的自攻螺钉应打在钢浪板的波 峰上,采用搭接式连接的屋面钢浪板由于与 屋面檩条连接紧密使得屋面有较好的蒙皮效 应,搭接式的连接方式在雨水满沟时易产生 渗漏. 扣合式,咬合式其横向搭接采用 180~360的卷边做法可有效的防止渗漏,但 必须在檩条上设置与钢浪板波形相配套的专 门固定支座;

其中扣合式要求强度较高的基 板(至少Q420以上的钢板),否则风吸力较 大时由于基板强度和刚度不足钢浪板会从扣 中被拔起,目前我国市面上没有高强度的基 板,因此不赞成使用扣合式. 咬合式连接的专门固定支座与檩条可采 用沿板长方向可移动的装置,能有效的解决 钢浪板温度伸缩的问题,又能有效的防水是 应予以采用和推广的连接方式. 沿板长方向建议采用通长钢浪板,必 须搭接时搭接长度在波高≥70mm时不应小于 350mm;

在波高1/10时不 应小于200mm.墙面钢浪板的搭接长度则为 120mm.但是从施工现场看往往屋面钢浪板的 长度方向搭接只有lOOmm~150mm显然不足, 当屋面坡度较小时易造成渗漏. 檐口处天沟板与屋面钢浪板相交处如果 '

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)