编辑: cyhzg 2019-07-11

310 米,后转右沿进站道路东面绿化带采用电缆沟与埋管方式敷设进入旗峰主所 西侧围墙. 2.3 项目范围

1、 东莞轨道交通

2 号线 110kV 电缆:景湖 220kV 变电所出线电缆终端 头至厚街主所的电缆终端头之间的线路(包含两边终端头),立新 220kV 变电所 出线电缆终端头至旗峰主所的电缆出线电缆终端头之间的线路(包含两边终端 头).

3 技术要求 3.1 采用标准与规范 (1)GB50157-2013《地铁设计规范》 (2)GB 50168-2006 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》 第5页共10 页(3)东莞供电局电力电缆检修规范 (4)DL 408-91 电业安全工作规程(电力线路部分) (5)Q/CSG1 0010-2004 输电设备状态评价标准 (6)Q/CSG1 0007-2004 电力设备预防性试验规程 (7)Q/CSG10701-2007 输变电设备缺陷管理标准 3.2 技术要求

1、 乙方均具有独立法人资格, 持有工商行政管理部门核发的法人营业执照, 按国家法律经营,提供营业执照复印件并加盖单位公章.

2、具备承装(修、试)类电力设施许可证三级或以上资质的施工企业,并 持有有效的安全生产许可证.

3、现场施工人员需要具备国家相关资格证及南方电网相关的资格证件. 3.3 开工准备

1、开工前乙方有必要对 110kV 电缆的走向及路线进行勘察,并且制定施工 方案.

2、乙方必要严格遵守甲方及供电局的规章制度进行相关安全考试和证件办 理(如办理施工负责人证、临时出入证等) .

3、作业要使用到的工器具必须由乙方自己提供.

4、乙方有义务对本项目使用到的材料进行保管、清点.

5、未经甲方施工配合人员允许,乙方不得对电缆的走向方向上的地表进行 动工.

4 工程范围 4.1 工程项目清单 电缆线路的故障处理 抢修服务是对输电线路进行

1 小时响应,2 小时内到达现场开展快速故障排 查(优化)与抢修工作其中包括协调停电,故障测寻,制作电缆中间头,制作电 缆终端头,电缆更换,电缆交接试验以及送电等工作.及时、高效的提供故障检 查与抢修服务, 减少因用电故障产生的经济损失与不良社会影响.项目包括制作 第6页共10 页 电缆中间头;

制作电缆终端头;

故障点查找(外护套故障) ;

故障点查找(主绝 缘故障) ;

电缆更换敷设(埋管或顶管敷设) ;

电缆更换敷设(电缆沟内敷设) 及电缆交接试验等. 运行中电缆线路的故障处理包括:电缆故障定位、电缆故障抢修、电缆修复 后的施工记录等,具体内容如下: (1)前期准备及辅助设施工程 1)临时房屋及设施;

2)大型施工设备进场;

3)正式围蔽维护;

4)交通疏解;

5)施工期间环境保护;

6)夜间值班;

(2)顶管、埋管制作 1)电缆顶管制作;

2)电缆埋管敷设;

3)电缆接头井制作安装;

4)挖、填土方;

5)挖运土石方;

(3)电缆工程 1)电缆敷设,三相;

2)电缆的提供、敷设,三相;

3)电缆中间头提供、制作;

4)电缆终端头提供、制作;

5)拆除电缆、电缆头及附件的搬运及运输;

(4)电缆修复后的恢复 1)土建回填;

2)路面修复;

3)绿化恢复. 第7页共10 页 主要抢修内容参考下表: 电缆 抢修项目 单位 备注 110kV 电缆 110kV输电线路抢修基准 费用

1 米 包含抢修备品费用, 抢修设备维护费用, 抢 修车辆台班费用,抢修基本人员工资费用. 电缆中间头的提供及制作 (110kV)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题