编辑: ddzhikoi | 2019-07-11 |
(三)、地热盘管施工
1、管材质地优良,才能保证长期正常使用.目前可用作地暖盘管如交联聚乙烯(PE-X)管、聚丁烯(PB)管、无规 共聚聚丙烯(PP-R)管、交联铝塑复合(XPAP)管等.该工程设计采用了交联聚乙烯(PE-X)管,材料使用前,应 严格验收管材外观质量,要求管材表面光滑,清洁,不允许有分层、裂纹、气泡和起皮现象.
2、管道的铺设方式选用,根据热工特性和室内温度要求等原则,一般采用 回 字型和 S 型两种,采用 回 字 型铺设,冷热水管道依次排列,采暖热量均匀,效果较好,而且施工也比较方便见下图. 回 字形S型
3、根据每个房间大小、设计要求的管道间距确定每个环路PEX管的长度,确保隐蔽在混凝土里面的管道无任何接头 .管道安装过程中,采用塑料管卡将管道固定在苯板的钢丝网上,固定点的间距,弯头处的间距不大于300mm,直线 段的间距不大于600mm,大于90°的弯曲管段的两端和中点均应固定.管子的弯曲半径不宜小于管外径的8倍.管道 安装过程中应防止管道被污染,每个回路铺设完成时,应做好管口的封堵工作.
4、管道与分配器安装完成后,应依次对各个回路管道的安装质量、管道间距检查验收.验收合格后,还应进行压力 试验.根据现场情况介质可选用清洁水或者压缩空气,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不得小于0.6MPa,稳压一 小时内压力降不得大于0.05MPa,并检查管道不渗不漏为合格.
(四)、填充层施工
1、热水地暖的地板当边长8m或面积超过40m2,应设置伸缩缝,缝的尺寸为5~8mm,高度同细石混凝土填充层.塑 料管道穿越伸缩缝时,应设置长度不小于400mm的柔性套管.在分水器和地暖管道密集处,管外用不短于1000mm的 波纹管保护,以减少混凝土热膨胀带来的应力破坏.在伸缩缝中,填充弹性膨胀膏.
2、地暖管道隐蔽验收合格后,采用细石混凝土进行填充.填充层施工时,地埋管道内压力应保持不小于0.4Mpa;
填 充层应用人工抹压密实,不得采用机械振捣.在混凝土施工的过程中,应通过压力表观察管道内压力是否有压降.如 果管道破裂,应立即停止填充,更换管道后重新施工.填充层完成后,应保持湿度充分养护,达到养护需要时,管道 系统方可泄压.
(五)、系统压力试验和试运行
1、整个工程采暖系统立管与支管、分集水器连接以后,应进行系统试压.试验压力为系统顶点工作压力加0.2MPa, 且不小于0.6MPa,10分钟压降不大于0.02MPa,降至工作压力后,检查整个系统不渗不漏为合格.
2、供暖系统施工完成后,应对整个供热系统水温和水利平衡进行调试.向地热盘管供热水时,应进行管道预热,不 应使供水急剧升高,初试水温应控制在20-25℃之间,保持3天;
再以最高设计温度保持4天,然后以≤50℃的温水正 常运行.
2 /
3
四、低温热水地板辐射采暖的常见问题浅析 笔者经过对热水地暖管道施工的调研,结合在施工中经常遇到的质量问题进行总结,从影响施工质量的各种因素进行 分析,关于常见的几种质量问题浅析如下:
(一)、地暖出现渗漏水现象 热水地暖管道漏水一般出现集、分水器与地暖盘管连接处,还有一部分是埋在地板内盘管漏水.集、分水器与地暖盘 管连接处,是一个薄弱环节,由于塑料管与铜接头加热的热膨胀系数是不同的,在系统间隔供暖中塑料管与铜接头极 易产生热胀冷缩现象,而这种现象尤其在暖气片与塑料管连接中经常发生渗水现象.接头连接在施工过程中,劳动工 人的熟练程度和操作技能也是影响因素,应加强劳动工人的培训教育,提高其施工技术水平.埋在地板内的加热盘管 如果有铜接头连接的位置更应引起重视,严禁任何装修工程对地面进行钉钢钉或打孔,并避免荷载过度集中造成地暖 盘管的变形或破损.在材料采购中,对集、分水器规格标准要按规范执行,各种连接头的质量要有保证,最好选择一 些品质有保证的公司.