编辑: lqwzrs 2019-07-11
WS WS Z1 Z2 OFF ON J1

1 2

3 水浸报警器 壁挂式漏水报警器 用户手册 WAT-DT1系列

1、产品介绍 工作原理:由一个专用的集成芯片将 电极

3、接线 探头输入V+:电源正 极.

GND:电源地. DO-CO为一组继电器输出接点,输出方 式可为常开或常闭(出厂时设为常开),继电器 输出为机械触点,无极性区别.用户如要自行 设置请参看有关内容.〔继电器触点参数: 1A/30VDC 0.3A/110VAC〕 Ws-Ws为敏感电极(探头)R输入端, 无极性区分.

4、传感器安装 报警器应安装在探头上方较高的位 置,以123OFF ON 出厂时设定在常开输出.

5、探头安装 探头采用镀金印制板制作,耐腐蚀,导电性能 良好.在无水的情况下,探头两个电极间电阻 应为无穷大,如果用户要多点检测,一组导线 上可带4~5个探头,也可以接多组分导线, 每组导线带1个探头或多个探头. 探头(R) 接线是否有短接,正常时线间电阻应无穷大. (3).有水浸时传感器不报警:检查感应线连 接是否牢固.

7、注意事项 ?不能使用交流电源. ?严禁接入220V等高压电源.

8、修理与更换 不可进行现场修理,如出现异常情况,请您与 我们及时联系.如需修理和更换,请提供尽 可能详细的故障说明,自行维修会导致原厂 不予维修服务.

9、特别说明 a.如遇选型问题可向本公司咨询. b.本说明书最终解释权归本公司所有. 浸水阻值的变化转换成电流电压信号,从 而达到报警和推动继电器的目的. 特点:电极检测式,全隔离(变送器 内输入电源、感应线、继电器输出三部分 完全 隔离),使用更为可靠.分体结构、外型 确保不被水淹没. ?探头至报警器的引线建议选用2* 0.75(0.5)导线.报警器至DDC的引线 建议选用2*0.75导线. RIN Probe(R) 安装孔 Installation hole 电极 Electrode

10、尺寸(mm) 美观、安装方便,通过探头联用可实现多 点检测. 适用于通讯机站、精密机房、宾馆、饭店、图书馆、仓库、城市供水、高楼 水池及其它对积水需要报警的场所.

2、规格参数 至DDC 或其它仪 表 报警信号 Ws Ws Co Do Gnd VCC 12V ~ 24V DC 自攻钉 密封圈 地坪 端子电路板 绝缘垫

114 132 距地>1.4m 探头1 探头2 探头

3 报警器功能测试,在现场报警器安装好以 后,可按如下步骤进行测试: (1)接通电源,绿灯亮. ?继电器触点常开和常闭的设置. 将J1的

1、2短接为常开输出;

即未报 警时DO-CO为常开,报警时继电器闭合.

1 2

3 OFF ON 将J1的

2、3短接为常闭输出,即未报警 时DO-CO为常闭,报警时继电器开路. (2)用导线短接两端子Ws,红灯亮,蜂 鸣报 警,继电器换路. 上述测试结果如果不正常,请立即关掉 电源,并参阅本说明书"故障分析"部分.

6、故障分析 (1).绿灯不亮:无工作电源或电源接法不 正确. (2).无水浸时报警器有报警:检查探头联

40 V+ GND Co Do 电源继电器 触点426450供电 24VDC 工作电流 ≤16mA 使用环境 0℃~50℃ 0%~ 99%RH 误报率

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论