编辑: 迷音桑 2019-07-11
NA827 使用说明(V6.

01)

3 主要功能及技术指标 主要功能: ) 制冷控制:温度显示、温度控制、压缩机开机延时保护、温控探头异常告警. ) 化霜控制:定时化霜、手动化霜. 主要技术指标:

2 温度显示范围: -50~125°C(显示单位在-9.9~99.9°C 之间为 0.1°C,其它温度范围为 1°C)

2 温度设定范围: -45~120°C(设置步长在-9.9~99.9°C 之间为 0.1°C,其它温度范围为 1°C)

2 电源电压 : 9~12V AC (用随机配置的变压器,初级电压 220V±10%或380V±10%)

2 使用环境 : 温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露.

2 输出触点容量: 2A/250VAC(纯阻性负载)

2 温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K

2 执行标准 : Q/320585 XYK

01 (NA827-CTD) 操作指南 * 面板上的指示灯含义是什么? 面板上的指示灯从上到下排列的功能含义如下表: 指示灯 亮 闪烁 设定温度 设置温度 - 温差设置温差 制冷正在制冷 压缩机开机延时保护状态 化霜正在化霜 - * 数码管显示含义 数码管在正常时显示温度,有故障时交替显示温度和故障代码.显示代码如下表: 代码 含义 说明 EE 温度传感器短路 -EE 温度传感器断线 * 怎样设置温度和温差? 同时按上下两个键,进入温度设置状态,这时数码显示器上显示的温度即为设定温度,然后用 上或下键改变设定值( ""键增 0.1°C, ""键减 0.1°C,按住不放超过 0.5 秒则快速增减) .温度 设置完成后再同时按上下键可按同样方法设置温差. 注意:

1、在设置状态,如果连续

5 秒没有按键,则自动退出设置状态.

2、必须退出设置状态才能确保将设定值保存起来.如果在没退出之前断电,则所设定的值可能并没有保存. * 怎样进行手动化霜? 按住下键不放保持

5 秒,则进入化霜状态.在化霜时按住下键不放保持

5 秒,能强制结束化霜. * 怎样看化霜温度探头上的温度? 在显示当前温度时按住下键,就会显示化霜温度探头上的温度.松开键则恢复到显示当前温度 状态.注意如果按键超过

5 秒会强制进入或退出化霜状态.

9 高级操作 本控制器可以对一些内部参数进行调整,以适应不同的需要.这些参数是为专业技术人员提供 的,普通用户不必了解.也请非专业人员不要随便改变控制器的内部参数,以免造成控制器工作异 常.使用一组密码进入参数设置状态,密码为"上下上下上上下" ,按照这个顺序在显示当前温度 状态连续按""""两个键,两次按键间隔不超过

1 秒,如果密码输入正确,会进入参数设置状 态,这时数码显示器上显示"Fxx" ,其中 xx 是两位数字,表示参数代码.用""或""键可选 择参数代码,选择一个代码后同时按上下键则显示该代码对应的参数值,这时再用""或""键 即可对参数值进行设置(按住""或""键不放可连发) ,设置完成后再同时按上下键,回到显 示参数代码状态. (注意:参数改变后要同时按上下键回到"Fxx"状态时才会被保存)

1 内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温控类 F19 温控探头修正 -9.9 --

10 0 °C 校正温控探头误差 压机类 F21 压缩机停机保护时间

0 --

10 3 分钟 F31 化霜周期

0 --

120 0 小时 设为

0 表示不化霜 化霜类 F33 化霜时间

1 --

120 10 分钟 测试类 F99 自检 此功能会依次吸合所有继电器,严禁在线使用 F00 退出设置