编辑: 静看花开花落 | 2019-07-12 |
电话:0755-83356002 网站:www.
wayjun.cn 第1页共3页两进两出热电阻信号隔离变送器 (两路输入,两路输出,DIN 导轨安装式) 主要特性: >>输入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择) 也可以选择输入为 Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100 等等 >>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号 >>辅助电源:5V、9V、12V、15V 或24V 直流单电源供电 >>工业级温度范围: -
40 ~ +
85 ℃ >>精度等级:0.2 级(FSR%,相对于温度) >>内含线性化和长线补偿功能 >>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),2 路输入/2 路输出/电源五隔离 >>安装方式:DIN35 导轨安装 >>外形尺寸:106.7x79.0x25.0mm 图1模块外观图 概述: 维君瑞科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于 Pt100, Pt1000, Pt10, Cu50,Cu100 等传感器信号的隔离与 变送 (传感器需用户自己配), 在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度. 该变送器内有线性化和长线补偿功能, 出厂时按照 Pt100 国标分度表校正,完全达到 0.2 级精度要求.输入
1、输入
2、输出
1、输出
2 和辅助电源之间 是完全隔离(五隔离) ,可以承受 2500VDC 的隔离耐压.产品采用 DIN35 国际标准导轨安装方式,体积小、精 度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业. DIN22 系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送. 产品选型: DIN22 - Z - T - P - A/V 选型举例 1: 输入:Pt100 温度范围:-20~100℃ 供电电压:24V 输出:4-20mA 型号: DIN22-Z1-T1-P1-A4 选型举例 2: 输入:Pt1000 温度范围:0~200℃ 供电电压:12V 输出:0-10V 型号: DIN22-Z5-T4-P2-V2 输入类型:Z 温度范围:T 供电电源:P 输出型号:A 或者 V 代码 T 代码 P 代码 电流:A 代码 电压:V 代码 PT100 Z1 -20-100℃ T1 24VDC P1 0-20ma A3 0-5V V1 PT10 Z2 0-100℃ T2 12VDC P2 4-20ma A4 0-10V V2 Cu100 Z3 0-150℃ T3 5VDC P3 用户自定义 Au 1-5V V6 Cu50 Z4 0-200℃ T4 15VDC P4 用户自定 义Vu Pt1000 Z5 0-400℃ T5 用户自定义 Tu Signal Isolators & Conditioners 深圳市维君瑞科技有限公司
电话:0755-83356002 网站:www.wayjun.cn 第2页共3页通用参数: 精度------- 0.2% (相对于温度) 输入------- 三线、四线或两线热电阻信号,可选择 Pt100, Pt1000, Pt10, Cu50, Cu100 等热电阻. 订购时需选择一个温度范围来和输出相对应. 输出------- 标准的电压或电流信号.也可由用户自定义. 响应时间 100mS 辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V 功率2W 温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值) 负载能力 ------- 电压输出:≥
2 k? 电流输出:≤ 450? 隔离------- 信号输入 1/输入 2/输出 1/输出 2/辅助电源 五隔离 隔离电压 ------- 2500VDC,1 分钟,漏电流 1mA 耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值) 工作温度
40 ~ +85℃ 存储温度
40 ~ +85℃ 工作湿度 -------
10 ~ 90% (无凝露) 存储湿度 -------
10 ~ 95% (无凝露) 产品接线图: 引脚定义: 图2模块接线图 Pin 引脚功能 Pin 引脚功能
1 Out2+ 输出信号
2 正端
7 A1 热电阻输入 A1 端2Out2- 输出信号
2 负端
8 B1 热电阻输入 B1 端3GND 辅助电源负端
9 B1 热电阻输入 B1 端4Out1+ 输出信号
1 正端
10 A2 热电阻输入 A2 端5Out1- 输出信号
1 负端
11 B2 热电阻输入 B2 端6Vcc 辅助电源正端
12 B2 热电阻输入 B2 端A2⑩ B2? B2? A2⑩ B2? B2? A1⑦ B1⑧ B1⑨ A1⑦ B1⑧ B1⑨ 信号输出