编辑: ok2015 | 2019-07-12 |
8 台10 蒸吨以上燃煤导热油 炉, 在35t/h 锅炉的基础上安装一台煤种适应性好、 热效率高的 75t/h 次高温次高 压锅炉,同时配套建设新一代脱硫脱硝装置.项目建成后,公司
3 台75t/h 锅炉 全部接入
1 台新建的 540000m3 /h 脱硫塔,烟气排放满足超低排放限值要求. 本项目脱硝装置采用选择性非催化还原法(SNCR).脱硝剂采用氨水进行脱 硝吸收.本项目脱硫工艺采用氨法脱硫工艺,按照三炉一塔进行设计,最大运行 负荷按照
3 台75t/h 锅炉满负荷生产进行设计. 项目建成后
3 台75t/h 锅炉合用原 有的一套湿式电除尘器,经过处理的废气经原有同一排气筒排放.原有脱硫装置
5 作为备用装置. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》 等有关法律法规的规定和常熟市环境保护局的要求, 常熟苏源热电有限公司委托 常熟市常诚环境技术有限公司对该建设项目进行环境影响评价工作. 本单位接受委托后,即组织有关技术人员对该项目进行实地踏勘和资料收 集, 现按有关技术规范及常熟市环保局的有关规定, 编制该项目环境影响报告表, 提交建设单位,为项目的建设、设计、环境管理和行政审批提供技术支持.
2、项目内容及规模 项目名称:常熟苏源热电有限公司烟气脱硫技术改造项目;
建设单位:常熟苏源热电有限公司;
建设地点: 江苏省常熟市虞山技术产业园大义光明路
9 号, 企业现有厂区内;
项目地理位置详见附图 1,周围环境概况见附图 2;
建设性质:改建;
投资总额:总投资
4600 万元;
占地面积:项目占地面积 300m2 ;
厂区平面布置见附图 3;
职工人数:公司原有员工
160 人,本次改建项目不新增员工;
工作制度:三班制工作,每班工作时数为
8 小时,年工作
365 天;
项目位置:本项目 本项目改建工程内容:拟将原有 35t/h 锅炉拆除,并淘汰集中供热区域范围 内8台10 蒸吨以上燃煤导热油炉,在35t/h 锅炉的基础上安装一台煤种适应 性好、热效率高的 75t/h 次高温次高压锅炉,同时配套建设脱硫脱硝装置. 表1-6 本项目公辅工程一览表 名称 建筑面积、设计能力 备注 贮运工程 原料仓库 / / 成品仓库 / / 公用工程 给水
30750 吨/年 市政自来水管网 排水
8400 吨/年 由大义污水厂处理处理 供电
100000 千瓦时/年 市政电网供电 环保工程 废水处理
8400 吨/年 由大义污水厂处理处理 废气处理 脱硫、脱硝、除尘设备 / 生活垃圾
15 只生活垃圾收集桶 生活垃圾委托环卫部门处理 危险固废 / /
6 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1.原有项目概述 常熟印染总厂热电厂于
2003 年迁建至大义工业园区, 建设规模为
1 台35t/h、
2 台75t/h 锅炉和
1 台6MW 抽凝机组、1 台15MW 抽凝机组,该项目于
2003 年4月2日通过苏州市环境保护局审批(审批文号:苏环建【2003】82 号);
2006 年3月常熟印染总厂热电厂更名为常熟苏源热电有限公司;
2008 年11 月3日, 常熟苏源热电有限公司搬迁扩建工程项目通过苏州市环保局环保竣工验收 (苏环 验[2008]447 号).2015 年12 月15 日,2 台75t/h 锅炉脱硫、脱硝、除尘器技术 改造项目通过常熟市环保局审批(审批文号:常环建[2015]377 号);
2015 年12 月23 日2台75t/h 锅炉脱硫、 脱硝、 除尘器技术改造项目通过常熟市环保局环保 竣工验收(常环建验[2015]101 号);