编辑: ok2015 2019-07-12

300 不涉及 是 根据上表可知, 本项目油库与周围居住区、 工矿企业、 交通线等的安全距离满足 《石 油库设计规范》 (GB50074-2002)中要求. 本项目的储油罐均为地上式,根据《建筑设计防火规范》 (2001年版) ,规范中规定 的容积小于等于1000m3 的甲、乙类液体立式储罐之间的防火间距不得小于0.75倍直径, 卧式储罐之间的防火间距不得小于0.8m.本项目储罐间的实际距离与规范对照情况见下 表. 表1-2 项目储罐情况表 序号 储罐 规范中规定 的距离(m) 实际与最近储罐间 的距离(m) 是否满足要求

1 重油储罐(直径为 10m) 7.5 8.0 是2洗油储罐(卧式) 0.8 5.0 是3轻油储罐(直径为 6m) 4.5 10.0 是4燃料油储罐(直径为 6m) 4.5 10.0 是5重芳烃储罐 (直径为 10m) 7.5 8.0 是6蒽油储罐(卧式) 0.8 5.0 是 根据上表可知,本项目储罐间的距离满足《建筑设计防火规范》 (2001年版)中相关 要求. 根据2017年8月22日威远县安全生产监督管理局出具的 《关于威远路路通商贸有限公 司重油、洗油、轻油、燃料油、重芳烃、蒽油储存项目场地条件的证明》 (见附件6)可知: 该场地符合国家相关法律法规和《规范》的安全条件要求. 项目区北面70~150m范围内是威远昆源贸易有限公司,该公司主要从事煤焦油储存 经营,建设有4个立式储罐、6个卧式储罐,储罐总容积为2896m3 ,该公司煤焦油最大储

4 存量为950t,年周转量为1万t,营业性质及经营模式与本项目类似,其储油罐与本项目储 油罐间的最近距离为110m,满足安全条件要求.因此,本项目的建设与区域环境相容. 项目区西面180m处是1条小河沟,属Ⅲ类水域,主要用于灌溉.根据《威远县人民 政府关于印发威远县船石湖水库等农村建制镇地表水集中式饮用水水源保护区区域划分 规定的通知》 (威府发[2006]118号) 、 《内江市人民政府关于同意增设和调整部分建制镇 地表水集中式饮用水源保护区的批复》 (内府函[2009]112号)和《威远县人民政府转发 市政府关于印发沱江老母岩、团鱼凼水库和柏林寺水库饮用水源保护区区划规定通知的 通知》 (威府发[2006]88号)可知,本项目不在威远县集中式饮用水源保护区范围内.同时,项目区周边无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等环境敏感点. 本项目经营的燃料油、重油主要来自四川省境内,洗油、轻油、重芳烃、蒽油主要 来自位于威远县境内的四川省煤焦化集团有限公司和四川省川威集团有限公司.油品主 要销售至内江、自贡、成都、重庆等地,油品购进和外售的运输距离均较短.项目区公 路与乡村公路相连,交通运输方便.项目用水来自当地自来水管网,用电来自当地电网. 因此,本项目水电供应均有保障. 综上所述,从项目所在地建设发展规划、交通运输条件、水电供给情况、外环境关 系和环境保护角度,评价认为项目规划及选址合理可行.

四、项目概况 1.建设内容 项目占地面积 4.2 亩(2800m2 ) ,建设内容主要包括储罐区、锅炉房、办公及生活设 施.项目拟建设

9 个储罐,包括

6 个储油罐(重油、洗油、轻油、燃料油、重芳烃、蒽 油各

1 个)和3个备用罐,储罐具体情况见下表.

5 表1-3 项目储罐情况表 最大储存量 序号 储罐 容积(m3 ) m3 t 备注

1 重油储罐

980 784 705.6 立式钢制储罐

2 洗油储罐

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题